Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

контроль встречного напряжения

Гость_FLYER_*
сообщение 27.3.2007, 15:26
Сообщение #1





Гости






Такая проблема. Нужно подключить выборочно потребители на даче к дизельному генератору. Чтобы в случае прекращения подачи напряжения из сети можно было включить часть света, отопительный котёл и насосы от генератора. С подключением разобрался без проблем. Но вот не могу в сетке найти устройства для контроля встречного напряжения на 380В. Если при работе генератора подадут напругу в сетке, то генератору кирдык. На нём нет такой защиты. Сами понимаете, что защита от дураков. Владельцу дачи не объяснить что нужно отключить разъединитель. Он забудет наверняка. Может кто сталкивался с этим?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 28.3.2007, 8:14
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Для 100% защиты от дурака лучше конечно поставить перекидной рубильник. А для удобства сделать небольшую автоматизацию из двух пускателей и реле контроля фаз или реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11. Реле должно контролировать напряжение на входе сетевого пускателя и при проблемах в сети отключать его с выдержкой времени контактом Н.О. При этом контакт Н.З. должен замкнуться и включить пускатель генератора (напряжением самого же генератора). Для большей безопасности еще можно сделать взаимную блокировку. При восстановлении напряжения сети схема переводит нагрузку на питание от сети.
Можно также найти типовую схему АВР и приспособить ее.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FLYER   контроль встречного напряжения   27.3.2007, 15:26
- - Игоррр   FLYER Эт не защита от дураков. Любой генератор по ...   27.3.2007, 18:27
- - Евгений   Стандартный перекидной рубильник на два положения....   27.3.2007, 18:39
- - Феодор   Я сейчас продумываю подобную систему для себя. Чуб...   27.3.2007, 19:27
- - Гость   Сделайте ЗМН - напряжение сети пропадает - отключа...   27.3.2007, 20:18
- - SergAn   Для 100% защиты от дурака лучше конечно поставить ...   28.3.2007, 8:14
- - FLYER   контроль встречного напряжения   28.3.2007, 8:17
- - Евгений   Re: контроль встречного напряжения   28.3.2007, 10:04
- - doro   Другое оборудование   28.3.2007, 13:01
- - FLYER   встречное напряжение   28.3.2007, 14:48
- - Игоррр   FLYER Поинтересовался сегодня на работе - у нас ди...   28.3.2007, 19:15
- - Гость   Re: встречное напряжение   29.3.2007, 0:35
- - SergAn   FLYER писал ЦитатаДва автомата с независимыми расц...   29.3.2007, 10:24
- - FLYER   Re: встречное напряжение   30.3.2007, 15:06
- - FLYER   контроль встречного напряжения   30.3.2007, 15:19
- - gomed12   С учетом того, что FLYER изложил, набросал схемку...   30.3.2007, 18:19
- - SergAn   Г-н FLYER А какой дизель-генератор быдет использов...   31.3.2007, 8:29
- - Игоррр   ЦитатаОпыт растет пропорционально выведенному из с...   31.3.2007, 18:32
- - gomed12   FLYER необходимо, насколько понял, чтобы от генера...   31.3.2007, 20:57
- - f389   Re: контроль встречного напряжения   2.4.2007, 1:14
- - FLYER   контроль встречного напряжения   2.4.2007, 11:06
- - FLYER   контроль встречного напряжения   2.4.2007, 11:10
- - Феодор   А почему кто-то что-то должен спалить? Вы что, не ...   2.4.2007, 23:45
- - FLYER   контроль встречного напряжения   3.4.2007, 8:06
- - gomed12   FLYER 1. В целях безопасности не желательно наличи...   3.4.2007, 13:59
- - FLYER   контроль встречного напряжения   4.4.2007, 8:21
- - birefff   И все же, какой генератор работает? Как решена про...   7.2.2008, 11:32