контроль встречного напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
контроль встречного напряжения |
| Гость_FLYER_* |
27.3.2007, 15:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Такая проблема. Нужно подключить выборочно потребители на даче к дизельному генератору. Чтобы в случае прекращения подачи напряжения из сети можно было включить часть света, отопительный котёл и насосы от генератора. С подключением разобрался без проблем. Но вот не могу в сетке найти устройства для контроля встречного напряжения на 380В. Если при работе генератора подадут напругу в сетке, то генератору кирдык. На нём нет такой защиты. Сами понимаете, что защита от дураков. Владельцу дачи не объяснить что нужно отключить разъединитель. Он забудет наверняка. Может кто сталкивался с этим?!
|
|
|
![]() |
28.3.2007, 8:14
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Для 100% защиты от дурака лучше конечно поставить перекидной рубильник. А для удобства сделать небольшую автоматизацию из двух пускателей и реле контроля фаз или реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11. Реле должно контролировать напряжение на входе сетевого пускателя и при проблемах в сети отключать его с выдержкой времени контактом Н.О. При этом контакт Н.З. должен замкнуться и включить пускатель генератора (напряжением самого же генератора). Для большей безопасности еще можно сделать взаимную блокировку. При восстановлении напряжения сети схема переводит нагрузку на питание от сети.
Можно также найти типовую схему АВР и приспособить ее. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
FLYER контроль встречного напряжения 27.3.2007, 15:26
Игоррр FLYER
Эт не защита от дураков. Любой генератор по ... 27.3.2007, 18:27
Евгений Стандартный перекидной рубильник на два положения.... 27.3.2007, 18:39
Феодор Я сейчас продумываю подобную систему для себя. Чуб... 27.3.2007, 19:27
Гость Сделайте ЗМН - напряжение сети пропадает - отключа... 27.3.2007, 20:18
FLYER контроль встречного напряжения 28.3.2007, 8:17
Евгений Re: контроль встречного напряжения 28.3.2007, 10:04
doro Другое оборудование 28.3.2007, 13:01
FLYER встречное напряжение 28.3.2007, 14:48
Игоррр FLYER
Поинтересовался сегодня на работе - у нас ди... 28.3.2007, 19:15
Гость Re: встречное напряжение 29.3.2007, 0:35
SergAn FLYER писал
ЦитатаДва автомата с независимыми расц... 29.3.2007, 10:24
FLYER Re: встречное напряжение 30.3.2007, 15:06
FLYER контроль встречного напряжения 30.3.2007, 15:19
gomed12 С учетом того, что FLYER изложил, набросал схемку... 30.3.2007, 18:19
SergAn Г-н FLYER
А какой дизель-генератор быдет использов... 31.3.2007, 8:29
Игоррр ЦитатаОпыт растет пропорционально выведенному из с... 31.3.2007, 18:32
gomed12 FLYER необходимо, насколько понял, чтобы от генера... 31.3.2007, 20:57
f389 Re: контроль встречного напряжения 2.4.2007, 1:14
FLYER контроль встречного напряжения 2.4.2007, 11:06
FLYER контроль встречного напряжения 2.4.2007, 11:10
Феодор А почему кто-то что-то должен спалить? Вы что, не ... 2.4.2007, 23:45
FLYER контроль встречного напряжения 3.4.2007, 8:06
gomed12 FLYER
1. В целях безопасности не желательно наличи... 3.4.2007, 13:59
FLYER контроль встречного напряжения 4.4.2007, 8:21
birefff И все же, какой генератор работает?
Как решена про... 7.2.2008, 11:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 0:08 |
|
|
|
|