Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Рубильник на склад , заменить его

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.8.2012, 14:14
Сообщение #1





Гости






Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения

12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Рубильник на склад   12.8.2012, 14:14
- - с2н5он   а в чем проблема? питание на склад уже кинуто? про...   12.8.2012, 15:12
- - Shturman1   ЦитатаВозможно ли установить вместо рубильника кон...   12.8.2012, 15:12
- - с2н5он   это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для ...   12.8.2012, 15:13
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 12.8.2012, 15:13) это как...   12.8.2012, 16:49
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 12.8.2012, 17:49) это не м...   12.8.2012, 18:24
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.8.2012, 14:14...   12.8.2012, 17:00
- - се-ренький   Думаю, что требование установить именно рубильник ...   13.8.2012, 8:56
- - с2н5он   а где там про рубильник?   13.8.2012, 14:36
|- - се-ренький   Цитата(с2н5он @ 13.8.2012, 14:36) а где т...   13.8.2012, 14:40
|- - с2н5он   Цитата(се-ренький @ 13.8.2012, 15:40...   13.8.2012, 17:49
- - RomanNV   Если ставить контактор, то как пожарный узнает, чт...   13.8.2012, 16:18
- - uvk2   Цитатадолжны иметь аппараты для отключения извнеА ...   13.8.2012, 21:36
- - Mater   Я делал следующим образом в подобных ситуациях; ва...   13.8.2012, 23:07
|- - зелёный желторотик   Цитата(Mater @ 14.8.2012, 0:07) а вот руб...   14.8.2012, 22:02
|- - Mater   Цитата(зелёный желторотик @ 14.8.2012, 22...   16.8.2012, 12:47
- - Гость_Алексей_*   есть еще другой вариант все силовые щиты складов п...   14.8.2012, 21:35
- - Shturman1   ЦитатаЕсли никто не может дать конкретного ответа ...   14.8.2012, 21:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 0:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены