Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 |
Суть вопроса: обслуживаю офисное здание, в котором для освещения используются растровые светильники ЛПО 4х18 Вт. Для их включения используются выключатели открытой проводки, которые периодически (а вернее - постоянно
|
|
|
![]() |
10.8.2012, 8:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Правильно, (72/220=0.32), но в светильниках никакой компенсации нет, и при косинусе 0.5 ток должен быть вдвое больше. Но вы не уточнили какие в этих светильниках ПРА, элктронные или електромагнитные? Если электронные, то ничего удивительного нет. Ихний косинус фи приближаеться к 1 Цитата Не в двое а в корень из двух А это почему? Ведь вроде при косинус фи=0,5 должно быть так 72/(220*0.5) Цитата По моему основное назначение конденсаторов в этих светильниках снятие радиопомех? По крайней мере так всегда слышал, сам не уточнял. Это тоже одно из назначений конденсатора. Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2012, 8:44 |
|
|
sergey0467 Перестает работать выключатель 9.8.2012, 7:20
с2н5он действительно, чего то мне кажется Вы фантазируете 9.8.2012, 8:58
savelij® Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 8:20) Пробо... 9.8.2012, 9:40
с2н5он тоже думал что залипают контакты, но ТС говорит чт... 9.8.2012, 12:43
savelij® Чтобы отсоединить провод, надо "потревожить... 9.8.2012, 12:51
с2н5он возможно, но как нужно постараться, что бы потрево... 9.8.2012, 12:55
S-cream Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 13:55) возможно... 9.8.2012, 14:20
sergey0467 По-поводу фантазий - если бы об этом мне раньше ра... 9.8.2012, 15:37
Roman D Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При... 9.8.2012, 15:51
Работник Пару раз сталкивался с похожим явлением, когда гор... 9.8.2012, 15:55
Roman D Цитата(Работник @ 9.8.2012, 15:55) Китайс... 9.8.2012, 15:56
Shturman1 ЦитатаПри практическом замере у меня два светильни... 9.8.2012, 16:01
Volt380 а у меня было наоборот, компенсирующие кондеры сто... 9.8.2012, 21:07
uvk2 ЦитатаЯ не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33... 9.8.2012, 21:42
Shturman1 ЦитатаВообще не знаю что показывают клещи и амперм... 9.8.2012, 21:54
uvk2 ЦитатаТакой ток соответствует уже скомпенсированым... 10.8.2012, 5:44
Костян челябинский Цитата(uvk2 @ 10.8.2012, 8:44) и при коси... 10.8.2012, 6:41
RomanNV Сергей, а не стоит ли в ваших светильниках блок ав... 10.8.2012, 7:38
Работник ЦитатаА может компенсации реактива в светильниках ... 10.8.2012, 8:27
Костян челябинский Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 11:31) А эт... 10.8.2012, 9:31
sergey0467 Цитата(RomanNV @ 10.8.2012, 8:38) а не ст... 10.8.2012, 11:13
Shturman1 ЦитатаПро вариант с конденсаторами у меня тоже всп... 10.8.2012, 11:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 1:54 |
|
|
|
|