Перестает работать выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перестает работать выключатель |
9.8.2012, 7:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28049 |
Суть вопроса: обслуживаю офисное здание, в котором для освещения используются растровые светильники ЛПО 4х18 Вт. Для их включения используются выключатели открытой проводки, которые периодически (а вернее - постоянно
|
|
|
![]() |
9.8.2012, 21:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. Я проверял. 2х36 жрут именно около 0.32. А вот подключение компенсирующих конд. почему-то ток не изменило. Мерил клещами СМР-1 (Sonel).Вообще не знаю что показывают клещи и амперметры полный ток или только активный?подскажите.Предположение. У меня настольный светильник со сберегайкой 13 вт. При включении в розетку (руки не доходят сделать выключатель) слышно довольно сильное искрение. Если у автора светильники с ЭПРА, возможен бросок тока при включении, который и приваривает контакты, плюс "качество" современных выключателей. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
sergey0467 Перестает работать выключатель 9.8.2012, 7:20
с2н5он действительно, чего то мне кажется Вы фантазируете 9.8.2012, 8:58
savelij® Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 8:20) Пробо... 9.8.2012, 9:40
с2н5он тоже думал что залипают контакты, но ТС говорит чт... 9.8.2012, 12:43
savelij® Чтобы отсоединить провод, надо "потревожить... 9.8.2012, 12:51
с2н5он возможно, но как нужно постараться, что бы потрево... 9.8.2012, 12:55
S-cream Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 13:55) возможно... 9.8.2012, 14:20
sergey0467 По-поводу фантазий - если бы об этом мне раньше ра... 9.8.2012, 15:37
Roman D Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При... 9.8.2012, 15:51
Работник Пару раз сталкивался с похожим явлением, когда гор... 9.8.2012, 15:55
Roman D Цитата(Работник @ 9.8.2012, 15:55) Китайс... 9.8.2012, 15:56
Shturman1 ЦитатаПри практическом замере у меня два светильни... 9.8.2012, 16:01
Volt380 а у меня было наоборот, компенсирующие кондеры сто... 9.8.2012, 21:07
Shturman1 ЦитатаВообще не знаю что показывают клещи и амперм... 9.8.2012, 21:54
uvk2 ЦитатаТакой ток соответствует уже скомпенсированым... 10.8.2012, 5:44
Костян челябинский Цитата(uvk2 @ 10.8.2012, 8:44) и при коси... 10.8.2012, 6:41
RomanNV Сергей, а не стоит ли в ваших светильниках блок ав... 10.8.2012, 7:38
Работник ЦитатаА может компенсации реактива в светильниках ... 10.8.2012, 8:27
Shturman1 ЦитатаПравильно, (72/220=0.32), но в светильниках ... 10.8.2012, 8:31
Костян челябинский Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 11:31) А эт... 10.8.2012, 9:31
sergey0467 Цитата(RomanNV @ 10.8.2012, 8:38) а не ст... 10.8.2012, 11:13
Shturman1 ЦитатаПро вариант с конденсаторами у меня тоже всп... 10.8.2012, 11:21![]() ![]() ![]() |
|