Суть вопроса: обслуживаю офисное здание, в котором для освещения используются растровые светильники ЛПО 4х18 Вт. Для их включения используются выключатели открытой проводки, которые периодически (а вернее - постоянно icon_twisted.gif ) после включения - не выключаются. После отключения провода выключатель работает как ни в чем ни бывало. Провод подключаешь, пару раз включишь-выключишь и история повторяется. Выключателей поменял достаточно, чтобы перестать сомневаться в их качестве. Такое ощущение, что контакты примагничиваются (но это уже из области фантастики). Пробовал вместо MAKELa поставить Этюд - результат нулевой. Подскажите - в чем может быть дело?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 9.8.2012, 15:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Пару раз сталкивался с похожим явлением, когда горят выключатели при подобных условиях. И нагрузка не большая, и рядом такой же магазин/офис где все в порядке, но тут как проклятое место. Подозреваю светильники в вине, хотя тогда не приходилось разобраться.

Цитата
Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При практическом замере у меня два светильника 4х36 жрали почему-то больше трёх ампер...

Китайские дроссели проявляют себя. Были случие когда они загорались от перегрева, точнее то что их окружало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergey0467   Перестает работать выключатель   9.8.2012, 7:20
- - с2н5он   действительно, чего то мне кажется Вы фантазируете   9.8.2012, 8:58
- - savelij®   Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 8:20) Пробо...   9.8.2012, 9:40
- - с2н5он   тоже думал что залипают контакты, но ТС говорит чт...   9.8.2012, 12:43
- - savelij®   Чтобы отсоединить провод, надо "потревожить...   9.8.2012, 12:51
- - с2н5он   возможно, но как нужно постараться, что бы потрево...   9.8.2012, 12:55
|- - S-cream   Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 13:55) возможно...   9.8.2012, 14:20
- - sergey0467   По-поводу фантазий - если бы об этом мне раньше ра...   9.8.2012, 15:37
- - Roman D   Я не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33А. При...   9.8.2012, 15:51
- - Работник   Пару раз сталкивался с похожим явлением, когда гор...   9.8.2012, 15:55
|- - Roman D   Цитата(Работник @ 9.8.2012, 15:55) Китайс...   9.8.2012, 15:56
- - Shturman1   ЦитатаПри практическом замере у меня два светильни...   9.8.2012, 16:01
- - Volt380   а у меня было наоборот, компенсирующие кондеры сто...   9.8.2012, 21:07
- - uvk2   ЦитатаЯ не уверен, что светильник 4х18 кушает 0,33...   9.8.2012, 21:42
- - Shturman1   ЦитатаВообще не знаю что показывают клещи и амперм...   9.8.2012, 21:54
- - uvk2   ЦитатаТакой ток соответствует уже скомпенсированым...   10.8.2012, 5:44
|- - Костян челябинский   Цитата(uvk2 @ 10.8.2012, 8:44) и при коси...   10.8.2012, 6:41
- - RomanNV   Сергей, а не стоит ли в ваших светильниках блок ав...   10.8.2012, 7:38
- - Работник   ЦитатаА может компенсации реактива в светильниках ...   10.8.2012, 8:27
- - Shturman1   ЦитатаПравильно, (72/220=0.32), но в светильниках ...   10.8.2012, 8:31
|- - Костян челябинский   Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 11:31) А эт...   10.8.2012, 9:31
- - sergey0467   Цитата(RomanNV @ 10.8.2012, 8:38) а не ст...   10.8.2012, 11:13
- - Shturman1   ЦитатаПро вариант с конденсаторами у меня тоже всп...   10.8.2012, 11:21