Можно ли заменить автоматы с ВА 57-31 на ВА 47-100 подскажите пожалуйста
|
|
|
![]() |
8.8.2012, 21:37
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Я как-то проверил ВА47-100 100А под нагрузкой. 50 держит, при 70 амперах через час горячий как сволочь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 8.8.2012, 21:38 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
radich Можно ли заменить автоматы с ВА 57-31 на ВА 47-100 8.8.2012, 19:42
savelij® 1. Смотря где установлен и каковы требования.
2. Я... 8.8.2012, 20:38
Volt380 я бы не стал. а что мешает заменить на такой же? 9.8.2012, 7:46
Andrey59 Отключающая способность ВА в зависимости от тока д... 9.8.2012, 8:54
Работник У них различные уставки от токов КЗ. Нужно проконт... 9.8.2012, 9:37![]() ![]() ![]() |
|