Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как проверить работоспособность тр-ра тока

tachyon
сообщение 1.8.2012, 8:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 14.11.2003
Пользователь №: 437



Приветствую
Может кто подскажет можно ли проверить работоспособность трансформатор тока без отключения фазного кабеля (шины ) на котором он установлен и целостность линии которой он подключен? Есть установка автоматической компенсации реактивной мощности, к регулятору подключен тр-р тока и регулятор выдает дикие показания. Подозрение на цепь и в меньшей степени на тр-р тока. Проблема в том что снять напряжение с шин, где установлен тр-р тока проблематично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 4.8.2012, 11:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Вчера вечером померял клещами - есть ток, если отключить один провод от тр-ра тока на регулятор, высвечивается ошибка.
Нельзя разрывать токовую цепь ТТ, чревато выходом его из строя. Да и удар током можете получть.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.8.2012, 11:57
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(uvk2 @ 4.8.2012, 11:41) *
Нельзя разрывать токовую цепь ТТ, чревато выходом его из строя. Да и удар током можете получть.

Надо закорачивать!

Цитата
Есть установка автоматической компенсации реактивной мощности, к регулятору подключен тр-р тока и регулятор выдает дикие показания.

Чёй-то я не понял... ТТ в цепи регулятора? Он нужен на вводе. А так ёжу понятно, что приборчик покажет минус реактивку.
Вариант "бэ" - монтажники напутали.

Заметьте, по схеме напряжение к регулятору подключается с фаз А и В, а ток - с фазы С.


Паспорт на lovato DCRK5

Сообщение отредактировал Roman D - 4.8.2012, 13:59


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tachyon   Как проверить работоспособность тр-ра тока   1.8.2012, 8:56
- - Работник   Замерте токовыми клещами, ток в первичной обмотке ...   1.8.2012, 9:26
- - tachyon   Да я тоже думал так замерить ( клещами ), но подум...   1.8.2012, 16:18
- - Работник   Обычные электронные китайские клещи покажут. Точно...   1.8.2012, 17:26
- - uvk2   tachyon, порядок чередования фаз имеет значение дл...   1.8.2012, 20:07
- - tachyon   Вчера вечером померял клещами - есть ток, если отк...   2.8.2012, 10:11
- - Работник   Токовые цепи подключаются последовательно на сколь...   2.8.2012, 10:20
|- - tachyon   Цитата(Работник @ 2.8.2012, 8:20) Токовые...   2.8.2012, 11:45
- - Работник   На счет "туда не туда". Сразу я не напис...   2.8.2012, 12:02
- - tachyon   Спасибопонял насчет последовательно, завтра попыта...   2.8.2012, 16:54
- - uvk2   ЦитатаВчера вечером померял клещами - есть ток, ес...   4.8.2012, 11:41
- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 4.8.2012, 11:41) Нельзя раз...   4.8.2012, 11:57
- - tachyon   Спасибо за паспорт, распечатаю дам горе эксплуатац...   8.8.2012, 12:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены