Как проверить работоспособность тр-ра тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как проверить работоспособность тр-ра тока |
1.8.2012, 8:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 |
Приветствую
Может кто подскажет можно ли проверить работоспособность трансформатор тока без отключения фазного кабеля (шины ) на котором он установлен и целостность линии которой он подключен? Есть установка автоматической компенсации реактивной мощности, к регулятору подключен тр-р тока и регулятор выдает дикие показания. Подозрение на цепь и в меньшей степени на тр-р тока. Проблема в том что снять напряжение с шин, где установлен тр-р тока проблематично. |
|
|
![]() |
4.8.2012, 11:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Вчера вечером померял клещами - есть ток, если отключить один провод от тр-ра тока на регулятор, высвечивается ошибка. Нельзя разрывать токовую цепь ТТ, чревато выходом его из строя. Да и удар током можете получть.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
4.8.2012, 11:57
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нельзя разрывать токовую цепь ТТ, чревато выходом его из строя. Да и удар током можете получть. Надо закорачивать! Цитата Есть установка автоматической компенсации реактивной мощности, к регулятору подключен тр-р тока и регулятор выдает дикие показания. Чёй-то я не понял... ТТ в цепи регулятора? Он нужен на вводе. А так ёжу понятно, что приборчик покажет минус реактивку. Вариант "бэ" - монтажники напутали. Заметьте, по схеме напряжение к регулятору подключается с фаз А и В, а ток - с фазы С. ![]() Паспорт на lovato DCRK5 Сообщение отредактировал Roman D - 4.8.2012, 13:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
tachyon Как проверить работоспособность тр-ра тока 1.8.2012, 8:56
Работник Замерте токовыми клещами, ток в первичной обмотке ... 1.8.2012, 9:26
tachyon Да я тоже думал так замерить ( клещами ), но подум... 1.8.2012, 16:18
Работник Обычные электронные китайские клещи покажут. Точно... 1.8.2012, 17:26
uvk2 tachyon, порядок чередования фаз имеет значение дл... 1.8.2012, 20:07
tachyon Вчера вечером померял клещами - есть ток, если отк... 2.8.2012, 10:11
Работник Токовые цепи подключаются последовательно на сколь... 2.8.2012, 10:20
tachyon Цитата(Работник @ 2.8.2012, 8:20) Токовые... 2.8.2012, 11:45
Работник На счет "туда не туда". Сразу я не напис... 2.8.2012, 12:02
tachyon Спасибопонял насчет последовательно, завтра попыта... 2.8.2012, 16:54
tachyon Спасибо за паспорт, распечатаю дам горе эксплуатац... 8.8.2012, 12:05![]() ![]() ![]() |
|