Вот так получилось,как сидящий на двух фазах, пускаю двигатели от двух+ 3,я в нуле собираеться, т.е. 2-живые фазы беру, третью питаю от "0" прекрасно работает, корпус компрессора на земле конечно.
Мнение Гуру, что я натворил?


--------------------
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 27.7.2012, 1:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
что я натворил?

Шайтан, злой электрик!
Двигателю не сладко, перегрев, вибрация (нагрузка на подшипники), наверняка вихревые токи в "свободной" обмотке.
Но если иного выхода нет, так чтож пусть работает сколько протянет.