Замена L и N при подключении УЗО. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена L и N при подключении УЗО. |
16.3.2007, 18:59
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Рассмотрим вариант, если при подключении 1-о фазного УЗО перепутаны N и L. И что?
|
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
26.3.2007, 14:42
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Г-н "Влад". Могу только дать ссылку, т.к. под рукой тоже нет литературы. Эл. аппараты, по моему, автор Чунихин.
Безопасность. При производстве работ без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях для работ по мелкому ремонту, прогрузке, при отключенном АВ и снятой крышке, достаточно защитного экрана на неподвижные контакты, которые находятся под напряжением. Что касается электронного УЗО. В пункте 3.1.6 ПУЭ указано, что при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Такое требование вызвано стремлением повысить безопасность электроустановок при отключенном положении контактов аппарата. Если подвижные токоведущие части аппарата в отключенном состоянии находились бы под напряжением, то при неисправности аппарата они могли бы замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Еще одним обстоятельством, определяющим необходимость четкого указания выводов для подключения УЗО к питающей сети, является то, что в устройствах дифференциального тока УЗО со встроенной защитой от сверхтоков измерительный дифференциальный трансформатор и устройство эксплуатационного контроля с кнопкой ТЕСТ должны находиться со стороны нагрузки. Это связано с тем, что существует определенная, хотя и очень низкая, вероятность повреждения изоляции между главными цепями внутри УЗО, возникающий при этом повреждении ток должен быть отключен автоматическим выключателем, встроенным в УЗО со стороны питания. Именно этим объясняется и требование пункта 7.1.76 ПУЭ, чтобы УЗО без встроенной защиты от сверхтоков имели вышестоящий аппарат, обеспечивающий защиту от сверхтока. |
|
|
Слава Замена L и N при подключении УЗО. 16.3.2007, 18:59
Феодор Запитали квартиру "наоборот" и где-то эт... 16.3.2007, 20:09
andrey357 Если на УЗО нет обозначения фаза-ноль то ничего ст... 16.3.2007, 20:28
"Влад"ик" А если и есть, то тоже, все нормально. И более тог... 17.3.2007, 1:22
gomed12 Разница в том, что на всех подвижных частях коммут... 17.3.2007, 17:34
"Влад"ик" Как обычно, Вы, г-н "gomed12" решили сде... 22.3.2007, 4:06
gomed12 Никого задеть не хотел, Влад"ик к Вам отношу... 22.3.2007, 8:19
gomed12 Re: Замена L и N при подключении УЗО. 22.3.2007, 13:07
"Влад"ик" "…питание подводится на неподвижные контакты ... 24.3.2007, 6:51
gomed12
Достаточно открыть теоретические материалы по эл.... 24.3.2007, 11:05
Слава Имелась ввиду установка УЗО на переноске. т.е. поя... 25.3.2007, 0:07
"Влад"ик" Г-н "gomed12", сделайте одолжение, откро... 26.3.2007, 3:06
Феодор Интересно. С другой стороны, есть маленькая вероят... 26.3.2007, 17:13
"Влад"ик" Цитата"…Именно этим объясняется и требование ... 28.3.2007, 5:17
gomed12 Теперь нажмите кнопку "Тест" УЗО-2 . А т... 28.3.2007, 18:49
Феодор Если КЗ не между УЗО и автоматом, то автомат точно... 28.3.2007, 20:28
Феодор Если КЗ не между УЗО и автоматом, то автомат точно... 28.3.2007, 23:19
gomed12 Схему, которую привел не совсем неудачна, в смысл... 29.3.2007, 7:23
"Влад"ик" Г-ну "Феодору". Отключит, конечно. Тольк... 30.3.2007, 3:22
Цар Пару лет назад общался по поводу того, куда должна... 16.4.2007, 19:33
Феодор Смотрю на схему - ничего не случится, вышестоящее ... 17.4.2007, 18:32
Л.Ю.К. . 20.4.2007, 19:58
Л.Ю.К. Продолжение 20.4.2007, 20:20
Л.Ю.К. По поводу правил подключения 20.4.2007, 20:41
Л.Ю.К. Продолжение 20.4.2007, 21:02
Гость_Али-хан_* Для информации: усовременных импортных автоматов, ... 8.8.2007, 11:36
Ёжик А никто не пробовал защитить трёх фазный электродв... 11.5.2024, 21:43
gomed12 Цитата(Ёжик @ 11.5.2024, 21:43) И куда та... 11.5.2024, 23:08
Ёжик Защитный ноль присоединяется мимо УЗО к корпусу ЭД... 11.5.2024, 23:43
gomed12 Цитата(Ёжик @ 11.5.2024, 23:43) То есть, ... 12.5.2024, 17:57
Ёжик Да хоть и не электронным УЗО, но раз ноль предусмо... 11.5.2024, 23:47
Костян челябинский Какие проблемы - подключайте ноль ко входу и не бе... 12.5.2024, 7:00
Ёжик Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2024, 7... 12.5.2024, 20:20
Костян челябинский Правильно понял 12.5.2024, 20:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 9:06 |
|
|
|
|