Помогите разобраться, можно ли использовать полиэтиленовые трубы для прокладки в них кабели ВВГ 3х2,5 мм2 за подвесным потолком и какие нормативные документы?
|
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
25.3.2007, 14:35
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата какие нормативные документы
ПУЭ: 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. |
|
|
Maximus Кабель в трубе как быть? 24.3.2007, 23:32
ЭВОКС Полиэтиленовые нельзя! Они горят очень хорошо. 25.3.2007, 9:13
Maximus Дело в том, что это общественное здание, где в сте... 25.3.2007, 21:44
Maximus Полиэтиленовые трубы уже проложены по всему зданию... 26.3.2007, 6:32
ЭВОКС Штраба и цемент.
Но дешевле все поменять. Или дого... 26.3.2007, 11:12
Евгений Цитата(Maximus)за подвесным потолком "Амстрон... 26.3.2007, 14:29
gomed12 Если Армстронг и комплектующие для него, потолки з... 26.3.2007, 15:28
Евгений А если обычные горючие потолки из этих самых гипсо... 26.3.2007, 17:11
gomed12 Уже ответил выше
Цитататакже кабелями, не распрост... 26.3.2007, 18:05
gomed12 Или:
2.1.37. При открытой прокладке защищенных про... 27.3.2007, 7:29![]() ![]() ![]() |
|