Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматические выключатели , Ликбез по сериям ВА 55, 57, 53,51 проведите в кратце

Kirill.Obleuhov
сообщение 9.7.2012, 15:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



При выборе серий я так понимаю что супер не стыковок при работе скажем ва 55-39 и 57-35 не будет. Т. Е. если я от 800А до 500А использую одну серию, а после(для селективности) с 250А и ниже другую, то не будет никаких неполадок в работе(в паспортах ничего не написано про работу).
Сори если была уже тема такая

Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 9.7.2012, 15:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 9.7.2012, 16:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
посчитал нагрузки на щит;токи... выбрал автоматы(номинал)
Ну и какой номинал получился у автомата?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему