Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужна ВАША помощь , Подключение противопожарной эл.задвижки

Feel81
сообщение 5.7.2012, 14:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 5323



Всем доброго дня!
Нужна помошь в таком вопросе:
стоит на водопроводном вводе в здание обводная противопожарная эл.задвижка, вот её и необходимо запитать и возле каждого пожарного крана необходимо установить кнопку, при нажатии которой и будет открываться эта эл.задвижка. Здание 2х этажное, эл.задвижка стоит в подвальном помещении, в здании 10 пожарных кранов.
Какой кабель применить, какие кнопки, какие тонкости есть при выполнении данных работ? кнопки я так понимаю должны быть подключены параллельно т.е. от одной кнопки к другой?
Обьясните пожалуйста все по порядку так сказать всё по полочка что к чему и почемую
Проекта к сожалению нет. Организация бюджетная, а у них денег как известно всем - мало.
Если у кого есть схема или проект выложите или скиньте на feel81@mail.ru.
Большое ВСЕМ спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 6.7.2012, 7:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кабель применяете КВВГ 5*1,5 кнопки типа ПКУ,устанавливаете магнитный пускатель на управление задвижкой цепь управление на напряжение 380 либо 220в . Кнопки в параллель.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены