Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано

Гость_Гость_Виктория_*_*
сообщение 24.3.2012, 17:38
Сообщение #1





Гости






То что при проектировании новых систем надо использовать систему TN-S или TN-C-S знаю, но не могу вспомнить в каком документе чётко написано, что запрещено не могу вспомнить.
На объекте Заказчик уперся и хочет TN-C, разъяснения что это не безопасно и что он просто не сможет согласовать проект не помогли. Хочет увидеть документ своими глазами, где написано "нельзя".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
elvlad
сообщение 5.7.2012, 15:09
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



То есть контур надо монтировать?

Цитата(с2н5он @ 5.7.2012, 16:59) *
а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой проводки? если нет, то инспектор не вправе писать такое в предписании
а так дополинтельно к выше сказанному - д.б. контур заземления, от него идти проводник в ВРУ на шину ГЗШ и далее по щиткам
Реконструкции не было и проводка старая!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Виктория_*   система TN-C запрещена?   24.3.2012, 17:38
- - с2н5он   объект какой?   24.3.2012, 22:28
- - haramamburu   с2н5он как всегда.. многословен   25.3.2012, 10:12
|- - OBON   Цитата(haramamburu @ 25.3.2012, 13:12) с2...   25.3.2012, 18:52
- - Гость   Объект - цех. Там есть и производственное помещени...   27.3.2012, 12:53
- - с2н5он   разделяйте в щитках, с которых подключены офисы   27.3.2012, 13:44
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 27.3.2012, 13:44) разделя...   28.3.2012, 21:59
- - VIT46   В ПУЭ глава 1.7.132 У меня такая-же проблема. Подс...   28.3.2012, 10:37
- - с2н5он   как правило она там (на 0,4 и есть)   28.3.2012, 12:24
- - Гость   Нет, зона проектирования не офис. Надо сделать Про...   29.3.2012, 12:50
- - elvlad   Всем Здравствуйте!!!Инспектор написал ...   5.7.2012, 14:08
- - Работник   Проложить от РЕN-шины щита по дополнительному защи...   5.7.2012, 14:43
- - с2н5он   а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой...   5.7.2012, 14:59
- - elvlad   То есть контур надо монтировать? Цитата(с2н5он ...   5.7.2012, 15:09
- - с2н5он   если собираетесь выполнять предписание и контура н...   5.7.2012, 15:10
|- - elvlad   Цитата(с2н5он @ 5.7.2012, 17:10) если соб...   5.7.2012, 15:14
- - с2н5он   ПУЭ 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУ...   5.7.2012, 15:18
|- - elvlad   Понятно!   5.7.2012, 15:22
- - Работник   с2н5он Если предписание вызвано использование элек...   6.7.2012, 8:11
- - savelij®   А какие приёмники в д/с могут диктовать какую сист...   6.7.2012, 9:36
- - с2н5он   если стиралки на 220 В, для успокоения инспектора ...   6.7.2012, 9:56
- - Работник   Я про весь сад не говорю, только к тому что требуе...   6.7.2012, 10:04
- - ez81   Советчики загнали человека в тупик . Ставьте УЗО,л...   6.7.2012, 18:24
- - savelij®   Угу... только не стоит забывать о том, что РЕ пров...   6.7.2012, 21:12
- - ez81   Сечение Ре проводника равно фазному если он в сост...   6.7.2012, 21:50
- - savelij®   ЦитатаА разделение можно выполнить где угодноА тре...   6.7.2012, 22:15
|- - ez81   Цитата(savelij® @ 6.7.2012, 22:15) А треб...   7.7.2012, 14:04
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 14:04) Делить нич...   7.7.2012, 14:29
|- - ez81   Цитата(Олега @ 7.7.2012, 14:29) это как ж...   7.7.2012, 15:08
||- - Олега   Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 15:08) то тяни от...   8.7.2012, 11:48
|- - ez81   Цитата(Олега @ 7.7.2012, 14:29) это как ж...   7.7.2012, 15:53
|- - savelij®   Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 16:53) Обоснуйте ...   7.7.2012, 15:57
|- - ez81   Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 16:57) Шутить...   7.7.2012, 19:05
|- - savelij®   Цитата(ez81 @ 7.7.2012, 20:05) Вы поражае...   7.7.2012, 21:58
|- - ez81   Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 21:58) Утомил...   7.7.2012, 23:00
- - с2н5он   т.е. все контура у зданий - напраслина, копали, вб...   7.7.2012, 14:07
- - savelij®   Цитатаа делится РЕН на РЕ и Н до узо при существую...   7.7.2012, 15:29
- - ЛЕША   Тогда при вводной КЛ, например, 4х25 по алюминию и...   7.7.2012, 17:29
- - savelij®   А кто-то отменил повторное заземление на вводе?   7.7.2012, 18:00