![]() система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано |
Гость_Гость_Виктория_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
То что при проектировании новых систем надо использовать систему TN-S или TN-C-S знаю, но не могу вспомнить в каком документе чётко написано, что запрещено не могу вспомнить.
На объекте Заказчик уперся и хочет TN-C, разъяснения что это не безопасно и что он просто не сможет согласовать проект не помогли. Хочет увидеть документ своими глазами, где написано "нельзя". |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
То есть контур надо монтировать?
а у Вас в садике реконструкция или прокладка новой проводки? если нет, то инспектор не вправе писать такое в предписании Реконструкции не было и проводка старая!а так дополинтельно к выше сказанному - д.б. контур заземления, от него идти проводник в ВРУ на шину ГЗШ и далее по щиткам |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 22:21 |
|
![]() |