Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен

Сергей Владимиро...
сообщение 4.7.2012, 19:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 22932



Здравствуйте!

Есть узел учета на стороне 10 кВ, 2ТТ +ТН+ ПСЧ-4ТМ.05м, после включения нагрузки оказалось, что на дисплее мигают цифры 123, из инструкции - "неправильная последовательность подключения фазных напряжений к счетчику".
1. Как можно безболезнено устранить без отключения подстанции.
2. Верно ли считает счетчик, или только 1/3 или 2/3?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергей Владимиро...
сообщение 4.7.2012, 20:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 22932



Узел учета смонтирован на заводе вместе с ТП, путаница по всей видимости получилась при подключении по высокой стороне. Питание идет с ВЛ, с чередованием не поиграешь.
про исправление понял, спасибо, про колодку забыл, она должна быть.
Векторную диаграмму попробую снять, сразу не получилось, конфигуратор на ноут с win7х64 не устанавливается, ищу выход icon_smile.gif
ТП включили на испытание, узел учета должны прийти вот вот принимать, а тут такая засада. В случе с 3 ТТ мне более менее понятно к чему может привезти нарушение чередования, 2 тут два ТТ. Волнует вопрос про учет, потреблять не должны были, но немного пришлось, вот и думаю сколько насчитал счетчик все или часть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.7.2012, 21:48
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11193
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сергей Владимиров @ 4.7.2012, 19:37) *
конфигуратор на ноут с win7х64 не устанавливается

А в режиме совместимости?
Если не пойдёт, ставьте бесплатный VmWare Player, под него какую надо винду, а на неё хоть царский с орлами конфигуратор. Да и семёрка имеет свою виртуальную машину.
Цитата
В случе с 3 ТТ мне более менее понятно к чему может привезти нарушение чередования, 2 тут два ТТ.
Да то же самое. Будем надеяться, что концы попутаны на ВЛ.

Цитата
а на счетчике перемычку не поставить?
Имеется надёжное, утверждённое решение? Крокодилы с КК счетчика на раз прыгают, к примеру.

Беда в том, что нудно менять местами 6 проводов из десяти.

Сообщение отредактировал Roman D - 4.7.2012, 21:51


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Владимиров   Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен   4.7.2012, 19:36
- - Roman D   Цитата(Сергей Владимиров @ 4.7.2012, 19:3...   4.7.2012, 19:56
- - ez81   Если нет компа на испытательной колодке проверить ...   4.7.2012, 20:05
- - Сергей Владимиров   Узел учета смонтирован на заводе вместе с ТП, пута...   4.7.2012, 20:37
|- - Roman D   Цитата(Сергей Владимиров @ 4.7.2012, 19:3...   4.7.2012, 21:48
- - с2н5он   электронным все равно какая очередность и даже есл...   4.7.2012, 21:00
|- - ez81   Без ИК не рекомендуется трогать токовые цепи под н...   4.7.2012, 21:14
- - с2н5он   а на счетчике перемычку не поставить? зачем трогат...   4.7.2012, 21:29
- - с2н5он   имеется ввиду зачем токовые вообще трогать?   4.7.2012, 22:25
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 4.7.2012, 23:25) имеется ...   4.7.2012, 22:37
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 4.7.2012, 21:25) имеется ...   5.7.2012, 6:39
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 7:39) Если вос...   5.7.2012, 8:31
- - Сергей Владимиров   чередование на ВЛ точно неправильное, заметил еще ...   5.7.2012, 6:35
- - ez81   Да не приведет если собраны правильно цепи напряже...   5.7.2012, 6:41
- - Сергей Владимиров   КТП новая, подключили временно, под честное слово,...   5.7.2012, 7:30
- - Roman D   Главное, чтобы по всей ТП ЖЗК было правильным чере...   5.7.2012, 13:15
|- - Сергей Владимиров   Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 13:15) Главное...   5.7.2012, 14:25
- - Roman D   Попадался (где-то) мне стандарт на тему чередован...   5.7.2012, 14:38
|- - Сергей Владимиров   Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 14:38) Попадал...   5.7.2012, 16:18
|- - Roman D   Цитата(Сергей Владимиров @ 5.7.2012, 16:1...   5.7.2012, 16:35
|- - Сергей Владимиров   Цитата(Roman D @ 5.7.2012, 16:35) Да? ПУ...   5.7.2012, 17:16
|- - Roman D   Цитата(Сергей Владимиров @ 5.7.2012, 17:1...   5.7.2012, 17:25
- - с2н5он   это не стандарт, а ПУЭ 1.1.31   5.7.2012, 15:22
- - Гость_Вася_*   Все просто: надо поменять местами провода напряжен...   12.12.2012, 20:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 22:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены