![]() Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 ![]() |
Здравствуйте!
Есть узел учета на стороне 10 кВ, 2ТТ +ТН+ ПСЧ-4ТМ.05м, после включения нагрузки оказалось, что на дисплее мигают цифры 123, из инструкции - "неправильная последовательность подключения фазных напряжений к счетчику". 1. Как можно безболезнено устранить без отключения подстанции. 2. Верно ли считает счетчик, или только 1/3 или 2/3? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 ![]() |
Узел учета смонтирован на заводе вместе с ТП, путаница по всей видимости получилась при подключении по высокой стороне. Питание идет с ВЛ, с чередованием не поиграешь.
про исправление понял, спасибо, про колодку забыл, она должна быть. Векторную диаграмму попробую снять, сразу не получилось, конфигуратор на ноут с win7х64 не устанавливается, ищу выход ![]() ТП включили на испытание, узел учета должны прийти вот вот принимать, а тут такая засада. В случе с 3 ТТ мне более менее понятно к чему может привезти нарушение чередования, 2 тут два ТТ. Волнует вопрос про учет, потреблять не должны были, но немного пришлось, вот и думаю сколько насчитал счетчик все или часть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11193 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
конфигуратор на ноут с win7х64 не устанавливается А в режиме совместимости? Если не пойдёт, ставьте бесплатный VmWare Player, под него какую надо винду, а на неё хоть царский с орлами конфигуратор. Да и семёрка имеет свою виртуальную машину. Цитата В случе с 3 ТТ мне более менее понятно к чему может привезти нарушение чередования, 2 тут два ТТ. Да то же самое. Будем надеяться, что концы попутаны на ВЛ.Цитата а на счетчике перемычку не поставить? Имеется надёжное, утверждённое решение? Крокодилы с КК счетчика на раз прыгают, к примеру.Беда в том, что нудно менять местами 6 проводов из десяти. Сообщение отредактировал Roman D - 4.7.2012, 21:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |