Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

повторное заземление , нужно делать или нет

belok5
сообщение 2.7.2012, 17:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Диспозиция такая - есть достаточно большой по площади земельный участок в карелии. на нем стоит 5 домов на расстоянии примерно 100-150 м от здания, в которое приходит ввод с тп. так вот, в этом здании сделано полноценное ВРУ. приходит TN-C, и происходит в этом месте разделение на TN-C-S, сделано в этом месте повторное заземление. ну а дальше по домам уже пятижилка ползет кабелем по земле. начали сдаваться, а лаборатория говорит - чего у вас у домов нет еще одного повторного заземления?
вопрос - надо или нет? аргументированно, если есть возможность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 3.7.2012, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



«Новости ЭлектроТехники» http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php
Цитата
ПУЭ, п. 1.7.61
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 – 1.7.103.

Вопрос 1. Почему выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку здания рекомендуется, а не требуется?
В соответствии с 1.1.17 слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

ОТВЕТ. Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.

При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фунда-ментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ.
Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- belok5   повторное заземление   2.7.2012, 17:15
- - ez81   ПУЭ-7 п. 1.7.61   2.7.2012, 17:29
- - belok5   слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ для меня оспоримо   2.7.2012, 17:44
|- - ez81   Цитата(belok5 @ 2.7.2012, 18:44) слово РЕ...   2.7.2012, 21:34
- - с2н5он   так лабу и спросите с чего они решили что должно б...   2.7.2012, 20:32
- - belok5   по сути, с заказчиком у нас очень прохладные отнош...   2.7.2012, 21:54
- - Работник   Проект был? Как в нем? Если есть естественные зазе...   3.7.2012, 7:50
- - belok5   проект был, но не подписан был заказчиком, потому ...   3.7.2012, 10:10
- - Работник   По поводу заземления, нужно или нет, решает проект...   3.7.2012, 10:24
|- - ez81   Цитата(Работник @ 3.7.2012, 10:24) По пов...   3.7.2012, 12:05
- - ЛЕША   Наверно не к РЕN, а к РЕ? Раз 5-ти жильный кабель ...   3.7.2012, 15:20
- - с2н5он   РЕ к N? Цитата(ez81 @ 3.7.2012, 13:05) и...   3.7.2012, 15:50
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 3.7.2012, 16:50) РЕ к N? ...   3.7.2012, 17:14
- - ЛЕША   Не РЕ к N, а повторное заземление нулевого провода...   3.7.2012, 15:54
- - belok5   лаборатория же давит на то, что от домов до дома с...   3.7.2012, 17:20
- - с2н5он   с какой скоростью не говорят? Цитата(ЛЕША ...   3.7.2012, 17:25
- - ez81   Вернемся к истоку самого вопроса если произошло ра...   3.7.2012, 18:00
- - haramamburu   «Новости ЭлектроТехники» http://www.news.elteh.ru/...   3.7.2012, 18:57
- - с2н5он   чего то в данном случае не понял - почему журнал Н...   3.7.2012, 20:24
- - belok5   я тоже читал этот отрывок, тоже сумбур в голове. п...   3.7.2012, 23:15
|- - Sist   N не заземляется его даже стали разрывать автомат...   4.7.2012, 8:09
- - с2н5он   Вы вопрос внимательно прочитали? причем здесь осно...   4.7.2012, 10:03
|- - Sist   Цитата(с2н5он @ 4.7.2012, 10:03) Вы вопро...   4.7.2012, 22:01
- - с2н5он   непосредственно в домах система TN-S и заземление ...   4.7.2012, 22:23
- - Олега   В домиках участок системы TN-C-S с разделенными N ...   5.7.2012, 0:08
- - с2н5он   ну если так, то да но все-таки рекомендуется   5.7.2012, 8:38