повторное заземление , нужно делать или нет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
повторное заземление , нужно делать или нет |
2.7.2012, 17:15
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Диспозиция такая - есть достаточно большой по площади земельный участок в карелии. на нем стоит 5 домов на расстоянии примерно 100-150 м от здания, в которое приходит ввод с тп. так вот, в этом здании сделано полноценное ВРУ. приходит TN-C, и происходит в этом месте разделение на TN-C-S, сделано в этом месте повторное заземление. ну а дальше по домам уже пятижилка ползет кабелем по земле. начали сдаваться, а лаборатория говорит - чего у вас у домов нет еще одного повторного заземления?
вопрос - надо или нет? аргументированно, если есть возможность |
|
|
![]() |
3.7.2012, 18:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
«Новости ЭлектроТехники» http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php
Цитата ПУЭ, п. 1.7.61
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 – 1.7.103. Вопрос 1. Почему выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку здания рекомендуется, а не требуется? В соответствии с 1.1.17 слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. ОТВЕТ. Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке. При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фунда-ментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ. Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
belok5 повторное заземление 2.7.2012, 17:15
ez81 ПУЭ-7 п. 1.7.61 2.7.2012, 17:29
belok5 слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ для меня оспоримо 2.7.2012, 17:44
ez81 Цитата(belok5 @ 2.7.2012, 18:44) слово РЕ... 2.7.2012, 21:34
с2н5он так лабу и спросите с чего они решили что должно б... 2.7.2012, 20:32
belok5 по сути, с заказчиком у нас очень прохладные отнош... 2.7.2012, 21:54
Работник Проект был? Как в нем?
Если есть естественные зазе... 3.7.2012, 7:50
belok5 проект был, но не подписан был заказчиком, потому ... 3.7.2012, 10:10
Работник По поводу заземления, нужно или нет, решает проект... 3.7.2012, 10:24
ez81 Цитата(Работник @ 3.7.2012, 10:24) По пов... 3.7.2012, 12:05
ЛЕША Наверно не к РЕN, а к РЕ? Раз 5-ти жильный кабель ... 3.7.2012, 15:20
с2н5он РЕ к N?
Цитата(ez81 @ 3.7.2012, 13:05) и... 3.7.2012, 15:50
ez81 Цитата(с2н5он @ 3.7.2012, 16:50) РЕ к N?
... 3.7.2012, 17:14
ЛЕША Не РЕ к N, а повторное заземление нулевого провода... 3.7.2012, 15:54
belok5 лаборатория же давит на то, что от домов до дома с... 3.7.2012, 17:20
с2н5он с какой скоростью не говорят?
Цитата(ЛЕША ... 3.7.2012, 17:25
ez81 Вернемся к истоку самого вопроса если произошло ра... 3.7.2012, 18:00
с2н5он чего то в данном случае не понял - почему журнал Н... 3.7.2012, 20:24
belok5 я тоже читал этот отрывок, тоже сумбур в голове. п... 3.7.2012, 23:15
Sist N не заземляется его даже стали разрывать автомат... 4.7.2012, 8:09
с2н5он Вы вопрос внимательно прочитали?
причем здесь осно... 4.7.2012, 10:03
Sist Цитата(с2н5он @ 4.7.2012, 10:03) Вы вопро... 4.7.2012, 22:01
с2н5он непосредственно в домах система TN-S и заземление ... 4.7.2012, 22:23
Олега В домиках участок системы TN-C-S с разделенными N ... 5.7.2012, 0:08
с2н5он ну если так, то да
но все-таки рекомендуется 5.7.2012, 8:38![]() ![]() ![]() |
|