Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

повторное заземление , нужно делать или нет

belok5
сообщение 2.7.2012, 17:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Диспозиция такая - есть достаточно большой по площади земельный участок в карелии. на нем стоит 5 домов на расстоянии примерно 100-150 м от здания, в которое приходит ввод с тп. так вот, в этом здании сделано полноценное ВРУ. приходит TN-C, и происходит в этом месте разделение на TN-C-S, сделано в этом месте повторное заземление. ну а дальше по домам уже пятижилка ползет кабелем по земле. начали сдаваться, а лаборатория говорит - чего у вас у домов нет еще одного повторного заземления?
вопрос - надо или нет? аргументированно, если есть возможность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 3.7.2012, 10:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По поводу заземления, нужно или нет, решает проектная организация на основании норм. Заказчик тут не причем, хотя конечно его мнение учитывается. Но это уже как по договору прописано. Все вопросы должны быть к проектировщикам, что и почему. Если конечно проект тоже Ваш, тогда нужно опираться на согласование проекта в Ростехнадзоре.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- belok5   повторное заземление   2.7.2012, 17:15
- - ez81   ПУЭ-7 п. 1.7.61   2.7.2012, 17:29
- - belok5   слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ для меня оспоримо   2.7.2012, 17:44
|- - ez81   Цитата(belok5 @ 2.7.2012, 18:44) слово РЕ...   2.7.2012, 21:34
- - с2н5он   так лабу и спросите с чего они решили что должно б...   2.7.2012, 20:32
- - belok5   по сути, с заказчиком у нас очень прохладные отнош...   2.7.2012, 21:54
- - Работник   Проект был? Как в нем? Если есть естественные зазе...   3.7.2012, 7:50
- - belok5   проект был, но не подписан был заказчиком, потому ...   3.7.2012, 10:10
- - Работник   По поводу заземления, нужно или нет, решает проект...   3.7.2012, 10:24
|- - ez81   Цитата(Работник @ 3.7.2012, 10:24) По пов...   3.7.2012, 12:05
- - ЛЕША   Наверно не к РЕN, а к РЕ? Раз 5-ти жильный кабель ...   3.7.2012, 15:20
- - с2н5он   РЕ к N? Цитата(ez81 @ 3.7.2012, 13:05) и...   3.7.2012, 15:50
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 3.7.2012, 16:50) РЕ к N? ...   3.7.2012, 17:14
- - ЛЕША   Не РЕ к N, а повторное заземление нулевого провода...   3.7.2012, 15:54
- - belok5   лаборатория же давит на то, что от домов до дома с...   3.7.2012, 17:20
- - с2н5он   с какой скоростью не говорят? Цитата(ЛЕША ...   3.7.2012, 17:25
- - ez81   Вернемся к истоку самого вопроса если произошло ра...   3.7.2012, 18:00
- - haramamburu   «Новости ЭлектроТехники» http://www.news.elteh.ru/...   3.7.2012, 18:57
- - с2н5он   чего то в данном случае не понял - почему журнал Н...   3.7.2012, 20:24
- - belok5   я тоже читал этот отрывок, тоже сумбур в голове. п...   3.7.2012, 23:15
|- - Sist   N не заземляется его даже стали разрывать автомат...   4.7.2012, 8:09
- - с2н5он   Вы вопрос внимательно прочитали? причем здесь осно...   4.7.2012, 10:03
|- - Sist   Цитата(с2н5он @ 4.7.2012, 10:03) Вы вопро...   4.7.2012, 22:01
- - с2н5он   непосредственно в домах система TN-S и заземление ...   4.7.2012, 22:23
- - Олега   В домиках участок системы TN-C-S с разделенными N ...   5.7.2012, 0:08
- - с2н5он   ну если так, то да но все-таки рекомендуется   5.7.2012, 8:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены