Всем привет!
Выручайте, никак не могу найти информацию о проверки автоматат на ток однофазного короткого замыкания. Нашел одну формулу по проверке: Iуставки*Кратность*Kiкз<Iкз, но вроде бы сейчас проверяются автоматы не по кратности, а по времени срабатывания, но вот расчетную формулу найти не могу, подскажите..., ну или хотя бы где это находится. |
|
|
![]() |
23.3.2007, 17:20
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Я думаю правильно было бы поступить так:
1. Измеряешь полный ток однофазного КЗ (или сопротивление петли фаза-нуль) 2. По величине тока КЗ и время-токовой характкристики автомата находишь время срабатывания. (В справочных данных на автоматические выключатели разных изготовителей имеются графики зависимости времени срабатывания от тока для каждого типа характеристики C или D) 3. Открываешь ПУЭ изд. 7 п.1.7.79 и читаешь. Цитата 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Для фазного 127В время отключения 8,8с для 220В - 0,4с для 380В - 0,2с более 380В - 0,1с -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Baks Проверка тока ОКЗ 23.3.2007, 16:53
Baks Это понятно, я хотел узнать именно про формулу нап... 23.3.2007, 17:42
Baks А зачем в формуле (приведенной выше) используется ... 26.3.2007, 10:42
vvv Baks
Может это пригодится:
Согласно ГОСТ Р 50571.5... 15.5.2007, 14:58![]() ![]() ![]() |
|