Добрый вечер.
Если трансформатор с группой -12 (6/0,4) кратковременно включить в параллель с трансформатором с группой -11 (6/0,4 кВ), при чем треугольник в трансформаторе с группой -11 собран на высокой стороне, что произойдет? Номинальная мощность у них одинакова и номинальные напряжения, только группа различна. Кратковременно при переводе РУ-0,4 кВ на резервное питание. Сообщение отредактировал Радист 11 - 17.6.2012, 20:55 |
|
|
![]() |
18.6.2012, 21:53
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Да здесь и посчитать несложно. Угол между векторами одноименных фаз напряжений при 12 и 11 группах составляет 30 электрических градусов. Считаем треугольник, вектор разности напряжений равен примерно половине фазного. Берем Eк (из паспорта трансформаторов или зкспериментальных замеров) и считаем уравнительный ток. Если бы речь шла о трансформаторах более высокого напряжения, дал бы и прикидочное значение, но 10/0,4 - не мой класс напряжения. В первом приближении сгореть не должны, но зачем приключения искать. Уж лучше переключать с разрывом.
|
|
|
20.6.2012, 15:56
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Да спасибо понятно все.
|
|
|
Радист 11 Параллельная работа трансформаторов? 17.6.2012, 20:51
Sist кратковременно включить и получится разные углы да... 17.6.2012, 21:06
Радист 11 Sist Спасибо. 18.6.2012, 13:23![]() ![]() ![]() |
|