Всем добрый день!
Необходима ваша помощь: : в земле заложен (лет 40-50 назад) кабель ААБ 3х120 в нем броня используется как "ноль" протяженность трассы 100 метров, заявленная нагрузка 100 кВт, необходимо заменить полностью всю трассу, какой кабель посоветуете выбрать, интересует как медь так и алюминий??? Если не затруднит подскажите Марку кабеля как по меди, так и по алюминию. Прокладываться будет в одной траншее 2 кабеля резер и основной. Заранее благодарю! P.S: я предполагаю что возможно АВБбШв 4х120, или ВБбШв 4х95. |
|
|
![]() |
19.6.2012, 14:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23238 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
п.2.3.83 - 2.3.101 ПУЭ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Feel81 Выбор кабеля для прокладки КЛ 18.6.2012, 11:55
RomanNV Ну вот и ложите АВБбШв 4х120.
На медь смысла нет м... 18.6.2012, 12:32
Feel81 Цитата(RomanNV @ 18.6.2012, 15:32) Ну вот... 18.6.2012, 21:05
RomanNV Про нагрузку, я имел в виду не мощность, а характе... 19.6.2012, 7:51
Feel81 Цитата(RomanNV @ 19.6.2012, 10:51) Про на... 19.6.2012, 13:54
Feel81 Цитата(с2н5он @ 19.6.2012, 17:04) п.2.3.8... 19.6.2012, 14:41
с2н5он на вопрос в личке:
1. если 2 кабеля, то можно и ле... 20.6.2012, 8:53
Feel81 Большое спасибо!
Не совсем понял вас: что вы и... 20.6.2012, 9:18
с2н5он у Вас два кабеля идут вместе, допустим один повреж... 20.6.2012, 9:20![]() ![]() ![]() |
|