Выбор кабеля для прокладки КЛ

Feel81
сообщение 18.6.2012, 11:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 5323



Всем добрый день!
Необходима ваша помощь: : в земле заложен (лет 40-50 назад) кабель ААБ 3х120 в нем броня используется как "ноль" протяженность трассы 100 метров, заявленная нагрузка 100 кВт, необходимо заменить полностью всю трассу, какой кабель посоветуете выбрать, интересует как медь так и алюминий??? Если не затруднит подскажите Марку кабеля как по меди, так и по алюминию. Прокладываться будет в одной траншее 2 кабеля резер и основной.
Заранее благодарю!
P.S: я предполагаю что возможно АВБбШв 4х120, или ВБбШв 4х95.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 19.6.2012, 7:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Про нагрузку, я имел в виду не мощность, а характер нагрузки, чтоб полную мощность прикинуть.
Ну да ладно.
Прокладывайте алюминий 4х120. У вас и существующая защита наверняка расчитана на такой кабель.
А медь, даже меньшего сечения, в 3 раза дороже вам обойдётся. Тут и считать нечего.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feel81
сообщение 19.6.2012, 13:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 5323



Цитата(RomanNV @ 19.6.2012, 10:51) *
Про нагрузку, я имел в виду не мощность, а характер нагрузки, чтоб полную мощность прикинуть.
Ну да ладно.
Прокладывайте алюминий 4х120. У вас и существующая защита наверняка расчитана на такой кабель.
А медь, даже меньшего сечения, в 3 раза дороже вам обойдётся. Тут и считать нечего.

Еще такой ньюанс: а вот при прокладке кабеля, сейчас обязательно кабель "защищать" кирпичем или достаточно сигнальной ленты? При условии что кабель будет бронированый и на глубине 0,7 - 1м, на пересечении с дорогой будет в асбоцементной трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 7:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены