Охранное освещение периметра , Парни помогите выбрать кабель питающий линию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Охранное освещение периметра , Парни помогите выбрать кабель питающий линию |
13.6.2012, 8:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 |
Всем привет! Нада запитать 2 линии по 17 светильников(80Вт) на заборе , длинна каждой 600 метров 1 заказчик решил пустить кабель по забору ! Внимание вопрос! Помогтите выбрать кабель или провод(очень хотелось бы СИП т.к. дешевый, но не знаю можно ли его по забору пускать )
|
|
|
![]() |
14.6.2012, 6:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Относительно АВВГ 3х2,5: ПУЭ, "6.6.16. Пользуясь случаем. Спасибо за поправку. Был не прав, шел не той дорогой. Автору темы: Поищите в сети /Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. под редакцией В.И. Круповича, Ю. Г. Барыбина, М.Л. Самовера. издание третье, переработанное и дополненное Москва энергоиздат 1981/ У меня такой лежит на столе, наверняка существуют более новые издания, но скажу ориентируясь на свой. Вам нужна страница 40 глава 1-13. Электрические расчеты и читать до страницы 44. Там все разжевано/расписано и пример расчета есть как раз для освещения. |
|
|
14.6.2012, 9:00
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 |
Спасибо большое! По поводу светильников- светодиодные Периметр 2 называются (80Вт) |
|
|
Kirill.Obleuhov Охранное освещение периметра 13.6.2012, 8:32
RomanNV Открытая прокладка кабеля для охранного освещения?... 13.6.2012, 8:37
Kirill.Obleuhov Собственно там охрана, обход, видео, прокладка вну... 13.6.2012, 8:46
Kirill.Obleuhov Кста! Если кто не сталкивался с охранным освещ... 13.6.2012, 9:58
RomanNV Вот именно в этом документе и написано, что нельза... 13.6.2012, 10:29
Kirill.Obleuhov Цитата(RomanNV @ 13.6.2012, 10:29) Вот им... 13.6.2012, 10:35
Sinus А Вы как 95 мм^2 посчитали? Как у вас получилось? 13.6.2012, 11:03
Kirill.Obleuhov Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 12:03) А Вы как... 13.6.2012, 11:18
Sinus ЦитатаУдельная проводимость=57,14(вот ето я взял х... 13.6.2012, 12:04
Kirill.Obleuhov Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 12:34) это прав... 13.6.2012, 12:08
RomanNV Если вы 380В будете тянуть и равномерно по фазам р... 13.6.2012, 12:24
RomanNV Можно вместо АВВГ взять провод АПВ, а к нему уже ... 13.6.2012, 12:35
Kirill.Obleuhov Цитата(RomanNV @ 13.6.2012, 13:35) Можно ... 13.6.2012, 12:43
Sinus До завтра обожди, дам ссыль на справочник, где опи... 13.6.2012, 12:49
Kirill.Obleuhov Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 13:49) До завтр... 13.6.2012, 12:50
Sinus Цитататока вопрос как от него светильники запитать... 13.6.2012, 12:56
Kirill.Obleuhov Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 13:56) В коробк... 13.6.2012, 13:23
Гость сочувствующий Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 12:56) В коробк... 13.6.2012, 17:59
Sinus Я про каждые 200 метров 13.6.2012, 13:28
Kirill.Obleuhov Цитата(Sinus @ 13.6.2012, 13:28) Я про ка... 13.6.2012, 13:45
4udak АПВ с орешками по улице - это несерьезно и неправи... 13.6.2012, 22:13
savelij® Цитата(4udak @ 13.6.2012, 23:13) Просчита... 13.6.2012, 23:49![]() ![]() ![]() |
|