Всем добрый день. Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт??? Спасибо
|
|
|
![]() |
11.6.2012, 18:19
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 |
1. Отключить автоматы 0,4 кВ, проверить отключенное положение указателем низкого напряжения на нижних контактах. Или отключить рубильники, убедиться в отключенном положении, вынуть предохранители.
2. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди". 3. Осмотреть опорно стержневую изоляцию разъединителя 10 кВ на наличие сколов, трещин, проверить состояние привода. 4. Отключить разъединитель, привод запереть на замок. 5. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди". 6. Проверить отсутствие напряжения на выводах трансформатора или шлейфах между тр-ром и разъед-ем. 7. Установить переносное заземление на вывода или шлейфы. 8. Вывесить плакат заземлено на привод разъединителя 10 кВ. 9. Проверить отсутствие напряжение на отходящих фидерах 0,4 кВ. 10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ. 11. Вывесить плакаты заземлено на привода отходящих фидеров 0,4 кВ. 12. Провести инструктажи, указать токоведущие части оставшиеся под напряжением, вывесить плакат "Работать здесь" и допустить бригаду. |
|
|
12.6.2012, 18:10
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ. или на общем рубильнике -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.6.2012, 21:19
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 |
|
|
|
Dust1 Как вывести трансформатор в ремонт 11.6.2012, 12:34
Ivan_43 Подать заявку, предупредить или перевести питание ... 11.6.2012, 12:58
Dust1 Ivan_43 А можешь все что ты написал подробно расск... 11.6.2012, 13:12
Ivan_43 Можно и подробнее, только необходимо знать что за ... 11.6.2012, 13:36
Гость_Dust1_* Ivan_43 Вообщем так Масляный трансформатор 250кВа ... 11.6.2012, 13:48
Ivan_43 Предположу, что трансформатор в вашей собственност... 11.6.2012, 13:58
Гость_Dust1_* Ivan_43 Не мне нужно сам протцес отключения что за... 11.6.2012, 16:46
Dust1 Ivan_43 Спасибо вам только еще один вопрос что так... 12.6.2012, 5:38
Ivan_43 Цитата(Dust1 @ 12.6.2012, 7:38) Ivan_43 С... 12.6.2012, 11:42
Sinus Тему в "вопросы Чайника"
А то сейчас тут... 12.6.2012, 6:11
Dust1 Ivan_43 У меня к вам еще один вопрос. Требуется ли... 13.6.2012, 10:58
Ivan_43 молниеотвод может и не требуется, а разрядники и п... 19.6.2012, 20:31
knes Круто, составил бланк переключения для живого чело... 19.6.2012, 20:38![]() ![]() ![]() |
|