Всем добрый день. Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт??? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ivan_43
сообщение 11.6.2012, 18:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 23.12.2011
Пользователь №: 25503



1. Отключить автоматы 0,4 кВ, проверить отключенное положение указателем низкого напряжения на нижних контактах. Или отключить рубильники, убедиться в отключенном положении, вынуть предохранители.
2. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди".
3. Осмотреть опорно стержневую изоляцию разъединителя 10 кВ на наличие сколов, трещин, проверить состояние привода.
4. Отключить разъединитель, привод запереть на замок.
5. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди".
6. Проверить отсутствие напряжения на выводах трансформатора или шлейфах между тр-ром и разъед-ем.
7. Установить переносное заземление на вывода или шлейфы.
8. Вывесить плакат заземлено на привод разъединителя 10 кВ.
9. Проверить отсутствие напряжение на отходящих фидерах 0,4 кВ.
10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ.
11. Вывесить плакаты заземлено на привода отходящих фидеров 0,4 кВ.
12. Провести инструктажи, указать токоведущие части оставшиеся под напряжением, вывесить плакат "Работать здесь" и допустить бригаду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dust1   Как вывести трансформатор в ремонт   11.6.2012, 12:34
- - Ivan_43   Подать заявку, предупредить или перевести питание ...   11.6.2012, 12:58
- - Dust1   Ivan_43 А можешь все что ты написал подробно расск...   11.6.2012, 13:12
- - Ivan_43   Можно и подробнее, только необходимо знать что за ...   11.6.2012, 13:36
- - Гость_Dust1_*   Ivan_43 Вообщем так Масляный трансформатор 250кВа ...   11.6.2012, 13:48
- - Ivan_43   Предположу, что трансформатор в вашей собственност...   11.6.2012, 13:58
- - Гость_Dust1_*   Ivan_43 Не мне нужно сам протцес отключения что за...   11.6.2012, 16:46
- - Ivan_43   1. Отключить автоматы 0,4 кВ, проверить отключенно...   11.6.2012, 18:19
|- - с2н5он   Цитата(Ivan_43 @ 11.6.2012, 19:19) 10. Ус...   12.6.2012, 18:10
|- - Ivan_43   Цитата(с2н5он @ 12.6.2012, 20:10) или на ...   12.6.2012, 21:19
- - Dust1   Ivan_43 Спасибо вам только еще один вопрос что так...   12.6.2012, 5:38
|- - Ivan_43   Цитата(Dust1 @ 12.6.2012, 7:38) Ivan_43 С...   12.6.2012, 11:42
- - Sinus   Тему в "вопросы Чайника" А то сейчас тут...   12.6.2012, 6:11
- - Dust1   Ivan_43 У меня к вам еще один вопрос. Требуется ли...   13.6.2012, 10:58
- - Ivan_43   молниеотвод может и не требуется, а разрядники и п...   19.6.2012, 20:31
- - knes   Круто, составил бланк переключения для живого чело...   19.6.2012, 20:38