![]() Как вывести трансформатор в ремонт , Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как вывести трансформатор в ремонт , Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт |
Гость_Dust1_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добрый день. Как правильно вывести трансформатор 10/0.4 в ремонт??? Спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25503 ![]() |
1. Отключить автоматы 0,4 кВ, проверить отключенное положение указателем низкого напряжения на нижних контактах. Или отключить рубильники, убедиться в отключенном положении, вынуть предохранители.
2. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди". 3. Осмотреть опорно стержневую изоляцию разъединителя 10 кВ на наличие сколов, трещин, проверить состояние привода. 4. Отключить разъединитель, привод запереть на замок. 5. На привод вывесить плакат "не включать - работают люди". 6. Проверить отсутствие напряжения на выводах трансформатора или шлейфах между тр-ром и разъед-ем. 7. Установить переносное заземление на вывода или шлейфы. 8. Вывесить плакат заземлено на привод разъединителя 10 кВ. 9. Проверить отсутствие напряжение на отходящих фидерах 0,4 кВ. 10. Установить ПЗ 0,4 кВ на отходящие фидера 0,4 кВ. 11. Вывесить плакаты заземлено на привода отходящих фидеров 0,4 кВ. 12. Провести инструктажи, указать токоведущие части оставшиеся под напряжением, вывесить плакат "Работать здесь" и допустить бригаду. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |