Выбор автоматического выключателя , для котельной мощность 55-60 кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор автоматического выключателя , для котельной мощность 55-60 кВт |
31.5.2012, 17:07
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Здравствуйте, подскажите основу выбора автоматов защиты, есть подстанция 10/0,4, будет две отходящих линий (две секции) для питания котельной, мощностью 55 кВт, протяженность линии около 1 км, Какую защиту нужно поставить на подстанции?
Сколько полюсов и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 31.5.2012, 17:08 |
|
|
![]() |
31.5.2012, 21:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 |
4 полюса по идеи 3 фазы и ноль (но это кажется на Щит такие ставят, вроде как по новым првилам ноль теперь тоже размыкать нужно)
по расчетам получается что ток 100 А (I=P/(1.73*0.4*cos), где cos я приблизительно взял 0.8 ) тоесть автомат вроде бы нормальный. P.S. студент поэтому это так личное мнение, не знаю на сколько оно верное, для напряжения в 380 В оптимальной длинной проводника считается чуть меньше 380 метров, но их можно уменьшить, увелличив сечение проводника ну получается что руководство предлогает хороший автомат, ток КЗ на Подстанции будет как раз очень большим из за малого сопротивления и автомат по идеи точно вырубит Сообщение отредактировал overlord1781 - 31.5.2012, 21:19 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
1.6.2012, 15:51
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
4.6.2012, 19:12
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 |
|
|
|
Flicker Выбор автоматического выключателя 31.5.2012, 17:07
uvk2 Дюже длинная линия, потери будут большие. ИМХО 31.5.2012, 19:21
с2н5он и соответсвенно вряд ли сможете выбрать защиту 31.5.2012, 19:23
Flicker Руководство предлагает автомат на 125А, 4-х полюсн... 31.5.2012, 19:25
protector Цитата(Flicker @ 31.5.2012, 19:25) Руково... 1.6.2012, 12:25
uvk2 Возьмите хотя бы программу "электрик" и ... 31.5.2012, 21:59
Работник Сечение и марку КЛ нужно тоже указать. И присоедин... 1.6.2012, 10:17
Flicker Я больше хотел узнать какой выбрать лучше 4-полюсн... 4.6.2012, 20:01
protector Цитата(Flicker @ 4.6.2012, 20:01) Я больш... 4.6.2012, 21:27
Flicker Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:24) А мож... 4.6.2012, 21:28
protector Ну, думаю, болших однофазных нагрузок не будет. То... 4.6.2012, 21:41
Flicker Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:41) Ну, д... 4.6.2012, 21:44
protector Цитата(Flicker @ 4.6.2012, 21:44) Говорят... 4.6.2012, 21:56
Flicker Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:56) Интер... 4.6.2012, 22:00
protector Определитесь с системой питания. Если ТN-С, то низ... 4.6.2012, 22:05
Flicker Цитата(protector @ 4.6.2012, 23:05) Опред... 4.6.2012, 22:10
protector Совмещенный ноль не коммутируется. Об этом написан... 4.6.2012, 22:20
Flicker Цитата(protector @ 4.6.2012, 23:20) Совме... 5.6.2012, 6:00
Uran Если на ПС есть шинки N и PE, то возможно 4 полюсн... 5.6.2012, 7:06
protector Цитата(Flicker @ 5.6.2012, 6:00) в котель... 5.6.2012, 7:57
Flicker На вводе в котельную, 5.6.2012, 18:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 21:37 |
|
|
|
|