Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор автоматического выключателя , для котельной мощность 55-60 кВт

Flicker
сообщение 31.5.2012, 17:07
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Здравствуйте, подскажите основу выбора автоматов защиты, есть подстанция 10/0,4, будет две отходящих линий (две секции) для питания котельной, мощностью 55 кВт, протяженность линии около 1 км, Какую защиту нужно поставить на подстанции?
Сколько полюсов и почему?

Сообщение отредактировал Flicker - 31.5.2012, 17:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
overlord1781
сообщение 31.5.2012, 21:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



4 полюса по идеи 3 фазы и ноль (но это кажется на Щит такие ставят, вроде как по новым првилам ноль теперь тоже размыкать нужно)
по расчетам получается что ток 100 А (I=P/(1.73*0.4*cos), где cos я приблизительно взял 0.8 ) тоесть автомат вроде бы нормальный.

P.S. студент поэтому это так личное мнение, не знаю на сколько оно верное, для напряжения в 380 В оптимальной длинной проводника считается чуть меньше 380 метров, но их можно уменьшить, увелличив сечение проводника

ну получается что руководство предлогает хороший автомат, ток КЗ на Подстанции будет как раз очень большим из за малого сопротивления и автомат по идеи точно вырубит

Сообщение отредактировал overlord1781 - 31.5.2012, 21:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.6.2012, 15:51
Сообщение #3





Гости






Цитата(overlord1781 @ 31.5.2012, 21:34) *
P.S. студент поэтому это так личное мнение, не знаю на сколько оно верное, для напряжения в 380 В оптимальной длинной проводника считается чуть меньше 380 метров, но их можно уменьшить, увелличив сечение проводника

Опечатка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 4.6.2012, 19:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Цитата(Гость сочувствующий @ 1.6.2012, 15:51) *
Опечатка?

lоптимальное=(0,3...1)*Un вроде бы

Сообщение отредактировал overlord1781 - 4.6.2012, 19:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flicker   Выбор автоматического выключателя   31.5.2012, 17:07
- - uvk2   Дюже длинная линия, потери будут большие. ИМХО   31.5.2012, 19:21
- - с2н5он   и соответсвенно вряд ли сможете выбрать защиту   31.5.2012, 19:23
- - Flicker   Руководство предлагает автомат на 125А, 4-х полюсн...   31.5.2012, 19:25
|- - protector   Цитата(Flicker @ 31.5.2012, 19:25) Руково...   1.6.2012, 12:25
- - overlord1781   4 полюса по идеи 3 фазы и ноль (но это кажется на ...   31.5.2012, 21:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(overlord1781 @ 31.5.2012, 21:34) P...   1.6.2012, 15:51
|- - overlord1781   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.6.2012, 15...   4.6.2012, 19:12
- - uvk2   Возьмите хотя бы программу "электрик" и ...   31.5.2012, 21:59
- - Работник   Сечение и марку КЛ нужно тоже указать. И присоедин...   1.6.2012, 10:17
- - Flicker   Я больше хотел узнать какой выбрать лучше 4-полюсн...   4.6.2012, 20:01
|- - protector   Цитата(Flicker @ 4.6.2012, 20:01) Я больш...   4.6.2012, 21:27
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:24) А мож...   4.6.2012, 21:28
- - protector   Ну, думаю, болших однофазных нагрузок не будет. То...   4.6.2012, 21:41
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:41) Ну, д...   4.6.2012, 21:44
|- - protector   Цитата(Flicker @ 4.6.2012, 21:44) Говорят...   4.6.2012, 21:56
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:56) Интер...   4.6.2012, 22:00
- - protector   Определитесь с системой питания. Если ТN-С, то низ...   4.6.2012, 22:05
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 23:05) Опред...   4.6.2012, 22:10
- - protector   Совмещенный ноль не коммутируется. Об этом написан...   4.6.2012, 22:20
- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 23:20) Совме...   5.6.2012, 6:00
- - Uran   Если на ПС есть шинки N и PE, то возможно 4 полюсн...   5.6.2012, 7:06
- - protector   Цитата(Flicker @ 5.6.2012, 6:00) в котель...   5.6.2012, 7:57
- - Flicker   На вводе в котельную,   5.6.2012, 18:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 21:37