Выбор сечения кабеля 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения кабеля 10 кВ |
| Гость_АлександрМ-1965_* |
19.3.2007, 15:57
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста бедному проектировщику
Начинается рабочее проектирование, я с проекта съезжаю (по ряду причин), его отдают в стороннюю контору и они выдают результат: кабель 120 квадрат. Причем смотрел я и другие проекты и везде та же тенденция к огромным сечениям. Свой расчет я делал с учетом длительно допустимого (по условиям нагрева) тока кабеля, проверял по экономической плотности и термической стойкости в режиме КЗ. Подскажите, где я дурак и какую библию, кроме ПУЭ, читать |
|
|
![]() |
| Гость_Димон_* |
19.3.2007, 19:50
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ну если на Жилой дом и кабель 0,38 то намана
Если на 10 кВ чет странно. Пусть на низкой стороне у тебя даже 250А то на высокой должно быть 10А. Т.е в раз меньше чтолько сколько трансформации коэф. Учитываются потери в кабеле, в сетях 10кВ не учитываются потери на зарядк кабеля. А в малых сечениях активное сопротивл приравнивается индуктивному, т.ч. оба учитывают при составлении схемы замещения. Расчитывают ток КЗ на шинах 10кВ в РУ и не забываем проверять кабель на термостойкость. Вроде ничего ужасного?))) Поройся в РД по КЗ там есть похожее. |
|
|