Много информации на эту тему, голова кругом, можно запутаться. Вопрос прост - 9-ти этажнии дом, в стояке 3 фазы ( 1 соответственно в квартиру ) + ноль с ящика - куда подсоединить провод заземления из квартиры после кап ремонта ? Предлагают подсоединить к ящику, но там ведь "рабочии ноль", а если так, то возможно появление фазы на корпусе быт техники в случае перефазировки по стояку ?
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
|
|
![]() |
1.6.2012, 18:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
nail
PEN можно разделить на этажном щитке. Но проработать вариант защиты от обрыва PEN. Если не городить всякую хрень, типа такой, как я рисовал, то можно контролировать перекос фаз простым реле контроля фаз. Его можно скинуться, и купить этажом. Если на три квартиры разделить, получится маленькая сумма. И не будет необходимости ставить на квартиру реле напряжения. Себе лично я на квартиру купил УЗМ-51М. Но она стоит даже дороже, чем реле контроля фаз. Если не ставить контроль - то явно лучше не делать ничего с PE проводом. Лучше пусть в воздухе висит. имхо |
|
|
1.6.2012, 21:31
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
nail 1) 2)Если не ставить контроль - то явно лучше не делать ничего с PE проводом. Лучше пусть в воздухе висит. имхо 1) Я посмотрел вашу схему, тоже думаю, да она имеет право на существование, но знаете как ко всему новому все относятся осторожно, ведь не опробована, не испытана, а вдруг чё, и в ПУЭ этого нет. 2) Кстати я так и делаю. Но здесь есть недостаток, который меня немного напрягает, ну почему, чтобы УЗО отключилось, току нужно пройти через меня. Мне это не нравится. Вот и думаю как заставить его сработать. Из моих 3х вариантов. Первым пользуюсь сам. Второй вариант знаю многие делают, тоже вроде как легальный до поры до времени, в этом варианте мне не нравится то, что если ноль отвальтся, будет фаза на всех корпусах. (ктомуже эл. приборы всёравно погорят) Третий вариант, на мой взгляд лучше, здесь как и во втором зануляем, а защита от отгорания нуля, делаем доп систему уравнивания потенциала, кстати этим мы хоть не противоречим ПУЭ, там по моему рекомендуют это делать. конечно если имеется основная СУП в подвале. тогда если даже на корпусе появится фаза при отгорании нуля все ОПЧ будут под одним потенциалом. Так что люди не пострадают, только приборам это не поможет, но что важнее сгоревшее эл оборудование или жизни людей. Хотя и оборудование можно спасти если воспользоваться АД12М. ну и конечно УЗМ-51М. Сообщение отредактировал nail - 1.6.2012, 21:40 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
Vidok Заземление квартиры на практике 21.7.2006, 2:20
alex79 Да-это проблема. В старых советских многоэтажках в... 21.7.2006, 9:40
Vidok Если я правильно понял то единственно правильній в... 21.7.2006, 15:11
f389 Цитата(Vidok)- протянуть линию " земля ... 23.7.2006, 19:19
Lems Полностью согласен насчет УЗО, в Вашем случае это ... 23.7.2006, 22:55
Vidok Наверное Вы правы - жили , проблем себе не знали а... 26.7.2006, 16:20
Инженер заземление стало нужным всем особенно с появлением... 30.7.2006, 12:30
f389 Цитата(Инженер)... Без земления корпуса они очень ... 31.7.2006, 10:39
Инженер Уважаемый f389, когда вы покупаете стиральную маши... 31.7.2006, 17:00
f389 Цитата(Инженер)... на её конце готовую евровилку, ... 4.8.2006, 9:24
electrification Ответ найдешь там 8.8.2006, 15:41
Влад,ик Странно слышать такие советы от «модератора». Я уж... 9.8.2006, 0:47
SeGA Цитата(Влад @ ик)... А если завтра отгорит «N... 9.8.2006, 13:18
Влад,ик Заземление квартиры на практике 9.8.2006, 22:19
Влад,ик P.S. Прошу прощения: вчера, случайно, ротор ассинх... 10.8.2006, 0:13
Aid Господа, если человек нашёл денги на покупку стира... 10.8.2006, 0:59
Слава Цитатасуществует очень много решений
Перечисли, по... 11.8.2006, 10:07
f389 Цитата(Влад @ ик)Я уже не говорю про то, что ... 12.8.2006, 12:01
Л.Ю.К. Можно еще согласно ПУЭ 28.4.2007, 17:16
Калининградец Здравствуйте.
Дабы не плодить топики-клоны отпишус... 15.10.2010, 11:46
Apisx Цитата(Калининградец @ 15.10.2010, 18:46)... 8.6.2011, 10:08
Sist Отдельным проводом провести (часто уже проведён на... 18.6.2011, 15:20
Гость Ребята, подскажите, пожалуйста!!
В метре ... 17.10.2011, 11:14
АС-DС ОТ газа 0,6 м и ПРОЭКТ 17.10.2011, 21:26
vovan6686 можно занулить. как предложил господин f389. а для... 9.11.2011, 21:00
Олега Цитата(vovan6686 @ 9.11.2011, 22:00) сраб... 10.11.2011, 17:52
vovan6686 Олега, вы наверное не поняли то, что я хотел сказа... 11.11.2011, 19:29
Олега Vovan6686, в соответствии с ПУЭ при однофазном вво... 12.11.2011, 12:44
Олега Цитата(Олега @ 12.11.2011, 13:44) в соотв... 26.11.2011, 12:17
vovan6686 Ок. Ставим расцепитель и реле на 24 В со стабилитр... 14.11.2011, 18:23
Гость Цитата(vovan6686 @ 14.11.2011, 18:23) А с... 14.11.2011, 19:33
Гость_гость_* Цитата(vovan6686 @ 14.11.2011, 18:23) P.S... 15.11.2011, 9:01
Олега Цитата(vovan6686 @ 14.11.2011, 19:23) В ... 15.11.2011, 15:42
Олега Цитата(vovan6686 @ 14.11.2011, 18:23) ..е... 15.11.2011, 18:11
vovan6686 ЦитатаПро три разрываемых толстых провода идущих в... 17.11.2011, 18:38
Олега Цитата(vovan6686 @ 17.11.2011, 18:38) И н... 17.11.2011, 20:50
vovan6686 О нарушениях ПУЭ я говорил в самом начале. Схема ... 17.11.2011, 21:50
Олега Цитата(vovan6686 @ 17.11.2011, 22:50) Как... 18.11.2011, 10:34
vovan6686 Это Вы, уважаемый, придираетесь уже. Показал двум ... 22.11.2011, 18:29
ink_elec Цитата(vovan6686 @ 22.11.2011, 21:29) Так... 22.11.2011, 22:00
Олега Цитата(vovan6686 @ 22.11.2011, 18:29) где... 22.11.2011, 23:22
Олега Цитата(vovan6686 @ 22.11.2011, 18:29) Эти... 23.11.2011, 0:15
vovan6686 Вот это разговор по существу.
1. Катушка защище... 22.11.2011, 22:51
с2н5он случись, что там по идее должен как минимум идити ... 22.11.2011, 23:03
ink_elec Надежность реле не стоит преувеличивать, схема еще... 22.11.2011, 23:44
vovan6686 По порядку. Насчёт обозначений - просто открываем ... 24.11.2011, 22:11
Олега Цитата(vovan6686 @ 24.11.2011, 22:11) Сов... 25.11.2011, 17:35
Олега Цитата(vovan6686 @ 24.11.2011, 22:11) Пон... 25.11.2011, 18:05

vovan6686 Цитата(Олега @ 25.11.2011, 18:21) Не жирн... 25.11.2011, 18:32

Олега Цитата(vovan6686 @ 25.11.2011, 19:32) И н... 25.11.2011, 18:47

ink_elec Цитата(vovan6686 @ 25.11.2011, 21:32) Реч... 26.11.2011, 7:09
ink_elec Цитата(vovan6686 @ 25.11.2011, 1:11) 1 Эт... 26.11.2011, 0:27
vovan6686 Цитата(ink_elec @ 26.11.2011, 0:27) PEN э... 27.11.2011, 11:34
Олега Цитата(vovan6686 @ 27.11.2011, 11:34) .. ... 27.11.2011, 13:36
ink_elec Цитата(vovan6686 @ 27.11.2011, 14:34) Пок... 27.11.2011, 14:45
Олега Цитата(vovan6686 @ 27.11.2011, 11:34) есл... 27.11.2011, 15:23
ink_elec Цитата(vovan6686 @ 27.11.2011, 14:34) есл... 27.11.2011, 18:26
vovan6686 Окей. Договорились. Теперь буду помнить об этом зн... 25.11.2011, 17:36
vovan6686 OVR я предлагал как дополнительную защиту от перен... 25.11.2011, 18:08
Олега И для Т1 и для Т2 автомат необходим для прерывания... 25.11.2011, 18:21
Олега Цитата(Олега @ 25.11.2011, 19:05) Тем бол... 26.11.2011, 11:07
nail дабы не плодить темы, предлагаю обсудить здесь эту... 1.6.2012, 18:17
vovan6686 Цитата(nail @ 1.6.2012, 20:31) Хотя и обо... 1.6.2012, 21:54
nail Цитата(vovan6686 @ 1.6.2012, 21:54) Ошиба... 1.6.2012, 22:15
vovan6686 УЗМ-51 поможет. В сети, на каком-то форуме (не пом... 1.6.2012, 22:45
nail Цитата(vovan6686 @ 1.6.2012, 22:45) УЗМ-5... 2.6.2012, 15:15
haramamburu Цитата(vovan6686 @ 1.6.2012, 23:45) УЗМ-5... 2.6.2012, 16:47
vovan6686 Для меня это неактуально, потому что у меня новый ... 2.6.2012, 15:47
nail Цитата(vovan6686 @ 2.6.2012, 15:47) Для м... 2.6.2012, 15:59
vovan6686 Цитата(nail @ 2.6.2012, 14:59) Ну, а пора... 2.6.2012, 16:13
nail Цитата(vovan6686 @ 2.6.2012, 16:13) Я бы ... 2.6.2012, 16:49
vovan6686 Цитата(vovan6686 @ 2.6.2012, 15:13) И PE ... 2.6.2012, 16:53
nail Цитата(vovan6686 @ 2.6.2012, 17:53) В ква... 2.6.2012, 18:25![]() ![]() ![]() |
|