Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор автоматического выключателя , для котельной мощность 55-60 кВт

Flicker
сообщение 31.5.2012, 17:07
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Здравствуйте, подскажите основу выбора автоматов защиты, есть подстанция 10/0,4, будет две отходящих линий (две секции) для питания котельной, мощностью 55 кВт, протяженность линии около 1 км, Какую защиту нужно поставить на подстанции?
Сколько полюсов и почему?

Сообщение отредактировал Flicker - 31.5.2012, 17:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 1.6.2012, 10:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Сечение и марку КЛ нужно тоже указать. И присоединяюсь
Цитата
Возьмите хотя бы программу "электрик" и просчитайте ожидаемый ток КЗ исходя из мощности тр-ра подстанции, длины и сечния линии (кабеля?) Или измерьте петлю фаза-ноль на стороне котельной. Про кратность отсечки АВ не забудьте. И про затяжной пуск дымососов.


Нужно чтобы автомат защищал КЛ от КЗ и лучше бы и от перегрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flicker   Выбор автоматического выключателя   31.5.2012, 17:07
- - uvk2   Дюже длинная линия, потери будут большие. ИМХО   31.5.2012, 19:21
- - с2н5он   и соответсвенно вряд ли сможете выбрать защиту   31.5.2012, 19:23
- - Flicker   Руководство предлагает автомат на 125А, 4-х полюсн...   31.5.2012, 19:25
|- - protector   Цитата(Flicker @ 31.5.2012, 19:25) Руково...   1.6.2012, 12:25
- - overlord1781   4 полюса по идеи 3 фазы и ноль (но это кажется на ...   31.5.2012, 21:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(overlord1781 @ 31.5.2012, 21:34) P...   1.6.2012, 15:51
|- - overlord1781   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.6.2012, 15...   4.6.2012, 19:12
- - uvk2   Возьмите хотя бы программу "электрик" и ...   31.5.2012, 21:59
- - Работник   Сечение и марку КЛ нужно тоже указать. И присоедин...   1.6.2012, 10:17
- - Flicker   Я больше хотел узнать какой выбрать лучше 4-полюсн...   4.6.2012, 20:01
|- - protector   Цитата(Flicker @ 4.6.2012, 20:01) Я больш...   4.6.2012, 21:27
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:24) А мож...   4.6.2012, 21:28
- - protector   Ну, думаю, болших однофазных нагрузок не будет. То...   4.6.2012, 21:41
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:41) Ну, д...   4.6.2012, 21:44
|- - protector   Цитата(Flicker @ 4.6.2012, 21:44) Говорят...   4.6.2012, 21:56
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 22:56) Интер...   4.6.2012, 22:00
- - protector   Определитесь с системой питания. Если ТN-С, то низ...   4.6.2012, 22:05
|- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 23:05) Опред...   4.6.2012, 22:10
- - protector   Совмещенный ноль не коммутируется. Об этом написан...   4.6.2012, 22:20
- - Flicker   Цитата(protector @ 4.6.2012, 23:20) Совме...   5.6.2012, 6:00
- - Uran   Если на ПС есть шинки N и PE, то возможно 4 полюсн...   5.6.2012, 7:06
- - protector   Цитата(Flicker @ 5.6.2012, 6:00) в котель...   5.6.2012, 7:57
- - Flicker   На вводе в котельную,   5.6.2012, 18:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены