![]() Подскажите как правильно сделать проводку для кухни , сечение провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подскажите как правильно сделать проводку для кухни , сечение провода |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2012 Пользователь №: 27744 ![]() |
Делаю знакомым ремонт на кухни, всё полностью новое как говорится с нуля, квартира полностью убитая, до меня делал другой мастер который сделал ванную туалет и кладовую с полностью новой проводкой, он провёл от ввода кабель сечением 4 кв. в распред коробку этого узла а как там далее я не знаю, пока об этом не думаю так как пока занят своим.
Вообщем мне нужно сделать проводку для кухни, в наличии имеется медный кабель двухжильный 4 кв. и 2.5 ( заземления не будет, планирую ставить диф автоматы или узо пока не решил ) на кухне будет 3 розетки выключатель и потолок с 5 сопфитами 60 ват. Я думаю делать так ( поправьте пожалуйста если что не так ) от ввода на кухню вести кабель 4 кв. завести его в распред коробку на кухне, и от него к 3 розеткам по 2.5 кв. и по 2.5 на освещение так как 2.5 квадрата в достатке, а более меньшего сечения нет. Из потребителей на кухне будет газовая печь с электро духовкой, холодильник ну и может телек и мелочь там всякая. В распред коробке планирую делать скрутки и опресовывать гильзами. Прошу спецам сильно не судить, а подсказать как лучше. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23088 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. и какая система в квартире будет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
2. и какая система в квартире будет? Система получится, как сейчас во многих росийских домах, на данный момент. когда нет никаких заземлений и в памине, есть только старые автоматы, не знаю даже сработают ли они и есть ли в них тепловой расцепитель. Сами понимаете УЗО сработает на утечку, так вот допустим какойто эл-прибор оказался под напряжением т.е. фаза на корпусе, т.к. он не заземлён и не занулен, фаза будет ждать жертву, и когда чел замкнет собой цепь скажем на батарею, через него потекет ток утечки (кстати ток может быть побольше чем 30 мА) УЗО отключит цепь за 20-50 мс (из собственных замеров прибором MRP-120 фирмы "Sonel") ПУЭ допускает воздействие напряжения 220 В на чел 0,4 с. Конечно, то что в наших домах нет заземления это не есть хорошо, но используем УЗО как дополн средство защиты, ну ударит конечно током, но наврядли убьёт. По моему ПУЭ рекомендует (пункт сейчас не вспомню), с сетях с двух проводной системой, до реконструкции системы в TN-S, TN-C-S использование УЗО как доп средство защиты. Так что всё легально. 1. я планирую опресовать гильзами так как сварки нет а поять умею на уровне любителя, а может клемничьки лучьше какие неть поставить ? Я вот видел в магазине с желтого метала сплошную типа шина с винтовым зажимом, вообщем как надёжней посоветуете сделать ? 2. к примеру диф автомат поставить, пока ещё не думал какой, или узо и просто ав на эту линию, 3.кстати тот электрик который делал на ванну и туалет поставил просто ав и на 32 !!! ампера ))) Поэтому щиток буду планировать в конце работы, так как после кухни ещё зал и спальня. 1. Здесь вариантов множество: опресовать гильзами оч хороший вариант, я например приспособился паять, получается быстрее даже чем опресовывать (купил припой 2мм внутри канифоль, паяльником грееш скрутку а припой потихонику подаёш на скрутку, получается быстро, надёжно, красиво.) да и спиш спокойно. 2. здесь, также есть варианты: лично я обратил внимание на выключатели автоматические дифференциального тока со встроенными защитами от сверхтоков и повышенного напряжения сети АД12М. здесь в одном аппарате сразу 3 защиты. Но эта вещ для меня пока нова. Лично я склоняюсь к варианту: отдельно автомат, отдельно узо (аргументируя тем, что, легче искать неисправность к примеру: сработал ав, значит или перегруз или КЗ, если сработало УЗО значит утечка, а когда всё в одном, сиди гадай что там у тебя случилось. 3. Честно говоря 32 А это лишка, (хотя не знай какая там мощность треб, и что за провод) -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 12:23 |
|
![]() |