![]() Дополнительная группа освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дополнительная группа освещения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 ![]() |
Доброго времени суток. Прикрепил еще одну группу освещения к существующей, развел выключатель через новую коробку коробку. Все подключил, при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется. В чем проблема может быть. Очень срочно нужно решить этот вопрос, или идеи где искать косяк. КЗ нет, сеть трехпроводная.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
при включении выключателя пригасает свет существующей группы, а новая группа не горит совсем, при чем фазный провод греется Симптомы утечки фазы на землю. Проверьте хотя бы сопротивление между фазой и нулём (при обесточенной цепи!). Я бы лично дополнительно замерил бы ток через фазу, и ток через нулевой - как контрмера. Фазный греется - значит, от превышения тока. КЗ нет, но дело к нему и движется семимильными шагами. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |