Подскажите пожалуйста наилучщие приборы для отыскания мест повреждения 0,4-10 кВ не для сшитого полиэтилена. Какими генераторами и трасосоискателями пользуетесь Вы? |
|
|
![]() |
26.5.2012, 6:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Жгли АИД-ом...Неплохо вообщем. Это простите, как? Что можно прожечь десятью милиамперами за 15 минут? Для дожига - УД-300. Сам не пользовал, но судя по заявленным параметрам (300А) - вдохновляет. Про ППУ-5 можно почитать здесь: http://www.zke-penza.ru/products/el_lab/in...ELEMENT_ID=2545 Вроде ничего так, но электромашинный преобразователь - это не айс. Могли бы уже и на электронный перейти. Всего-то 20 кВт каких-то. По Фениксу нашлось вот это: Цитата Необходимая сопроводительная документация (полное описание, характеристики, руководство пользователя, инструкция по эксплуатации, инструкции по монтажу, сертификаты соответствия) на МПУ-3 Феникс предоставляется покупателям по запросу на электронную почту info@electrokip.ru
Сообщение отредактировал uvk2 - 26.5.2012, 7:14 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.5.2012, 19:50
Сообщение
#3
|
|
Гости |
По Фениксу нашлось вот это:------Так это же для покупателей. Отправлял запрос-без ответа...В принципе разбираемся сами со схемой подсоединения. Получается так:на диодной линейке с правого боку снизу-заземление, Феникс, АИД+линия... С левого сверху-питающий кабель 220 в, розетка(в розетку подключается питание АИД?), МПУ. Если не так -поправьте. А в остальном понимаю- всё автоматизированно.Ступенями-тут всё понятно...К сожалению, в нашем городишке всему обучаемся сами на месте. Недавно "тренировали" АСБ-строители повредили, померял сопротивление изоляции жила-земля:300 Ом. Поставил АИД-он сразу "зацепил", и стоял на нулевом напряжении и 80 А(по приборам)... Тут бы Феникс подключить, дожечь-ан нет...Отсюда и вопрос. Оставляю адрес для контакта-ваша помошь очень не помешает-вижу, работаете с МПУ, и знаете его. ua0fua@yandex.ru-----Жду вашего ответа по теме. [/quote] |
|
|
Liter Приборы для отыскания мест повреждения 4.12.2009, 17:09
prude поиск 210Д генератор от туда же ГК-210А-2
МПУ-3 ... 4.12.2009, 19:20
Шаровая молния Пользуемся трассопоисковым комплектом КАИ-80. Но э... 5.12.2009, 21:53
prude Кабели АСБ, феникс если не справляется через диодн... 5.12.2009, 23:40
ЛЕША [quote name='prude' date='5.12.2009, 2... 6.12.2009, 13:45
Шаровая молния Лучше попроси сфотать внутренности передвижной лаб... 7.12.2009, 0:48
Гость Жгли АИД-ом...Неплохо вообщем. Но имеется Феникс, ... 26.5.2012, 5:22
с2н5он можно в принципе и АИДом, отрубив защиту, но как п... 26.5.2012, 12:32
ez81 Прожечь да, дожечь нет . 26.5.2012, 14:20
uvk2 Да ладно, не смешите. АИДом можно снизить пробивно... 27.5.2012, 14:34
ez81 Цитата(uvk2 @ 27.5.2012, 14:34) Да ладно,... 27.5.2012, 14:59
uvk2 А,... ну у АИД-70М 10 мА на постоянке и 20 перемен... 27.5.2012, 19:15
Гость Да, прошу прощения-всё выше сказанное было для uvk... 28.5.2012, 19:52
Alexsey44 Вот у меня такой вопрос, скат-70 кто им пользовалс... 21.8.2013, 16:47
Гость_ez81_* Алексей 44 -УВИ70скат повторюсь можно прожечь до р... 21.8.2013, 17:07
jekka А вот подскажите как в одножильном медном кабеле п... 21.8.2013, 20:26
Гость_ez81_* Однофазное самое стремное повреждение хоть чем ищи... 22.8.2013, 20:06
uvk2 ЦитатаВторой день бегаю с мастер 410м и генераторо... 22.8.2013, 20:21
jekka Ну собственно как я и предполагал. А копать и рват... 23.8.2013, 6:48
Гость_ez81_* Какое сопротивление по отношению к броне или земле... 23.8.2013, 9:54
jekka Цитата(Гость_ez81_* @ 23.8.2013, 10:54) К... 23.8.2013, 12:09![]() ![]() ![]() |
|