Здравствуйте Господа Форумчани!
Подскажите пожалуйста наилучщие приборы для отыскания мест повреждения 0,4-10 кВ не для сшитого полиэтилена.
Какими генераторами и трасосоискателями пользуетесь Вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 26.5.2012, 6:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Жгли АИД-ом...Неплохо вообщем.
Это простите, как? Что можно прожечь десятью милиамперами за 15 минут?
Для дожига - УД-300. Сам не пользовал, но судя по заявленным параметрам (300А) - вдохновляет.
Про ППУ-5 можно почитать здесь: http://www.zke-penza.ru/products/el_lab/in...ELEMENT_ID=2545
Вроде ничего так, но электромашинный преобразователь - это не айс. Могли бы уже и на электронный перейти. Всего-то 20 кВт каких-то.

По Фениксу нашлось вот это:
Цитата
Необходимая сопроводительная документация (полное описание, характеристики, руководство пользователя, инструкция по эксплуатации, инструкции по монтажу, сертификаты соответствия) на МПУ-3 Феникс предоставляется покупателям по запросу на электронную почту info@electrokip.ru


Сообщение отредактировал uvk2 - 26.5.2012, 7:14


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.5.2012, 19:50
Сообщение #3





Гости








По Фениксу нашлось вот это:------Так это же для покупателей. Отправлял запрос-без ответа...В принципе разбираемся сами со схемой подсоединения. Получается так:на диодной линейке с правого боку снизу-заземление, Феникс, АИД+линия... С левого сверху-питающий кабель 220 в, розетка(в розетку подключается питание АИД?), МПУ. Если не так -поправьте. А в остальном понимаю- всё автоматизированно.Ступенями-тут всё понятно...К сожалению, в нашем городишке всему обучаемся сами на месте. Недавно "тренировали" АСБ-строители повредили, померял сопротивление изоляции жила-земля:300 Ом. Поставил АИД-он сразу "зацепил", и стоял на нулевом напряжении и 80 А(по приборам)... Тут бы Феникс подключить, дожечь-ан нет...Отсюда и вопрос. Оставляю адрес для контакта-ваша помошь очень не помешает-вижу, работаете с МПУ, и знаете его. ua0fua@yandex.ru-----Жду вашего ответа по теме.
[/quote]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Liter   Приборы для отыскания мест повреждения   4.12.2009, 17:09
- - prude   поиск 210Д генератор от туда же ГК-210А-2 МПУ-3 ...   4.12.2009, 19:20
|- - Шаровая молния   Пользуемся трассопоисковым комплектом КАИ-80. Но э...   5.12.2009, 21:53
- - prude   Кабели АСБ, феникс если не справляется через диодн...   5.12.2009, 23:40
|- - ЛЕША   [quote name='prude' date='5.12.2009, 2...   6.12.2009, 13:45
- - Шаровая молния   Лучше попроси сфотать внутренности передвижной лаб...   7.12.2009, 0:48
- - Гость   Жгли АИД-ом...Неплохо вообщем. Но имеется Феникс, ...   26.5.2012, 5:22
- - uvk2   ЦитатаЖгли АИД-ом...Неплохо вообщем. Это простите,...   26.5.2012, 6:32
|- - Гость   По Фениксу нашлось вот это:------Так это же для по...   28.5.2012, 19:50
- - с2н5он   можно в принципе и АИДом, отрубив защиту, но как п...   26.5.2012, 12:32
|- - ez81   Прожечь да, дожечь нет .   26.5.2012, 14:20
- - uvk2   Да ладно, не смешите. АИДом можно снизить пробивно...   27.5.2012, 14:34
|- - ez81   Цитата(uvk2 @ 27.5.2012, 14:34) Да ладно,...   27.5.2012, 14:59
- - uvk2   А,... ну у АИД-70М 10 мА на постоянке и 20 перемен...   27.5.2012, 19:15
- - Гость   Да, прошу прощения-всё выше сказанное было для uvk...   28.5.2012, 19:52
- - Alexsey44   Вот у меня такой вопрос, скат-70 кто им пользовалс...   21.8.2013, 16:47
- - Гость_ez81_*   Алексей 44 -УВИ70скат повторюсь можно прожечь до р...   21.8.2013, 17:07
- - jekka   А вот подскажите как в одножильном медном кабеле п...   21.8.2013, 20:26
- - Гость_ez81_*   Однофазное самое стремное повреждение хоть чем ищи...   22.8.2013, 20:06
- - uvk2   ЦитатаВторой день бегаю с мастер 410м и генераторо...   22.8.2013, 20:21
- - jekka   Ну собственно как я и предполагал. А копать и рват...   23.8.2013, 6:48
- - Гость_ez81_*   Какое сопротивление по отношению к броне или земле...   23.8.2013, 9:54
- - jekka   Цитата(Гость_ez81_* @ 23.8.2013, 10:54) К...   23.8.2013, 12:09