![]() Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 ![]() |
Более подробно.
Приобрели в магазине газовую плиту. Из электричества там только электроподжиг и подсветка в духовке. Воткнули вилку в розетку - все ОК. Стали прикручивать газовый шланг - в момент соединения с газопроводом вылетают пробки (видимо, газовая труба заземляет). Интересный момент: если вилку вставлять в розетку без заземления, то все ОК (сама вилка - с заземлением). С другой техникой - никаких проблем. Правда, ее заземлять через газопровод не пробовали ![]() Из-за чего это может быть? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
обычно газовые плиты с электрическими прибамбасами подключаются к газовому стояку через диэлектрическую проставку
![]() часто бывает , что из-за разности неуравненных потенциалов местами выгорает металлическая оплётка , поэтому в СПб вообще запретили такие газовые шланги в пользу резиновых (спорное решение , но чиновники прикрыли свой зад) , в Москве Горгаз тяготеет к сильфонным газовым подводкам (они тоже металлические) , которые тоже должны подключаться через диэлетрическую проставку! ![]() а вообще желательно на газовый отвод установить ещё противопожарный отсечной клапан (безопасность не бывает излишней) удачи в подключении плиты ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |