![]() Синхронный генератор БГ-16-4 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Синхронный генератор БГ-16-4 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27606 ![]() |
Добрый вечер.Помогите у меня такой к вам вопрос,собираю дизельный генератор,приобрел на заводе новый синхронный генератор БГ-60-4, характеристики генератора 230/400,состыковали генератор с дизельным двигателем через эластичную муфту.Запускаем двигатель даем 1500 об\мин,такие должны быть обороты генератора,подаю нагрузку 20 кВт на генератор,замеряем напряженние и на каждой фазе по 180 вольт насколько я понимаю должно быть на каждой фазе по 220 вольт ,увеличиваем обороты генератора до 2000-2500 об/мин и не каких изменений так же по 180 вольт по каждой фазе.Пожалуста помогите дельным советом что может быть это,генератор ведь новый и на заводе его проверяли,может чего то я не допонимаю,и как все это исправить. Всем заранее спасибо кто ответит на мой вопрос,Жду ответа Олег из Нижневартовска
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 ![]() |
Цитата Попробуйте покрутить потенциометр корректора, маркером отметте заводские уставки, чтобы не запутаться в регулировках Корректировка заводских установок это в последнюю очередь,особенно если генератор находится на гарантии.Сначала убедитесь в правильности подключения и сделанных Вами измерений,тем более что Цитата Система возбуждения обеспечивает возможность ручного изменения установленного напряжения (уставки напряжения) в пределах от минус 10 до 5% ,а у Вас минус19%.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |