сопротивление петли фаза-ноль (использование в расчетах) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сопротивление петли фаза-ноль (использование в расчетах) |
25.5.2012, 12:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27603 |
хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)?
|
|
|
![]() |
25.5.2012, 18:58
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 27603 |
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.5.2012, 21:07
Сообщение
#3
|
|
Гости |
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное? |
|
|
25.5.2012, 21:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное? Вы правы, нужен MZC-300-требуется полное сопротивление ПФН.Есть у нас MZC-200-мы им не пользуемся для измерения ПФН. Хотя величина реактивного сопротивления мала в цепи ПФН, но есть требование...Мы для ПФН пользуем Щ41160, для интереса измеряли MZC-200-разница небольшая получается. |
|
|
dust1964 сопротивление петли фаза-ноль (использование в расчетах) 25.5.2012, 12:25
Sist уставки питающей линии 10кВ будут зависеть от мощн... 25.5.2012, 16:21
Работник Впринципе можно. Но официально нет. Нужен расчет К... 25.5.2012, 16:56
Гость сочувствующий Цитата(dust1964 @ 25.5.2012, 12:25) хочет... 25.5.2012, 18:47
nail Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2012, 19... 26.5.2012, 22:32
Uran Цитата(nail @ 26.5.2012, 22:32) Да, ладно... 27.5.2012, 8:43
dust1964 в паспорте полное 25.5.2012, 21:15
с2н5он а в самой близкой точке для чего? 27.5.2012, 10:51
Uran Бывает так, что уже в ближней точке АВ не проходи... 27.5.2012, 11:37![]() ![]() ![]() |
|