хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dust1964
сообщение 25.5.2012, 18:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.5.2012
Пользователь №: 27603



MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2012, 21:07
Сообщение #3





Гости






Цитата(dust1964 @ 25.5.2012, 18:58) *
MZC-200( а может 300 не помню точно)...измеряет полное сопротивление (r+x) и ток кз фаза-фаза

Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 25.5.2012, 21:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2012, 22:07) *
Посмотрел в сети характеристики этого прибора, в большинстве пишут примерно так: "измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения", а нам нужно, вроде-бы, полное?


Вы правы, нужен MZC-300-требуется полное сопротивление ПФН.Есть у нас MZC-200-мы им не пользуемся для измерения ПФН. Хотя величина реактивного сопротивления мала в цепи ПФН, но есть требование...Мы для ПФН пользуем Щ41160, для интереса измеряли MZC-200-разница небольшая получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 17:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены