сопротивление петли фаза-ноль (использование в расчетах)

dust1964
сообщение 25.5.2012, 12:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.5.2012
Пользователь №: 27603



хочется услышать мнение коллег по следующему поводу: если измерить ток КЗ на выводах трансформатора (междуфазный ток кз), то можно ли использовать полученные значение тока для расчета уставки питающей лиии 10кВ (отнять сопротивление трансформатора)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 25.5.2012, 16:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Впринципе можно. Но официально нет. Нужен расчет КЗ по 10кВ или значения тока КЗ и уставки защит от энергоснабжающей организации. Если оттолкнуться от измеренного тока КЗ на 0,4кВ, назовут это нарушением установленных методик расчета.