![]() Водопроводные трубы под напряжением. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Водопроводные трубы под напряжением. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Относительно ноля на трубе 20-25В.
И относительно труб расходящихся по дому(при рассоединении) тоже что-то вроде 20В. Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 24.5.2012, 15:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |