Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Каркасные деревянные дома

BUGS
сообщение 16.3.2007, 17:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 11.3.2007
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8352



Приветствую Вас, Господа электрики
Надо сделать проводку в каркасном деревянном коттедже. Генеральный подрядчик говорит, что в распаячных коробках делать только сваркой, якобы где-то в СНиПах написано. Мне кажется это бред.
Проводка вся - ПУНП в гофре (по проекту). Правильно это или нет?
У кого какое мнение?
Может кто сталкивался с такими домами, особенно с вводом в эксплуатацию?
Заранее всем спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 16.3.2007, 18:16
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



ПУНП в гофоре - не правильно, должно быть в стальной трубе.
Хотя если вы монтажник и проект согласован энергонадзором - можно подумать.
Соединение в крорбках- наиболее доступно - на клеммах или сваркой. Это по ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 1:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены