Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
|
|
|
![]() |
19.5.2012, 14:55
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Короче, кто-то в доме ворует элементарным способом, а способ этот предусматривает брать ноль с трубы. Убийцы, одно слово.
Вычисляется вор легко, но требуется участие и желание сбыта. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
elelektrik5544 Водопроводные трубы под напряжением. 18.5.2012, 10:02
SerJant27 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=... 18.5.2012, 11:25
Sist Цитата(elelektrik5544 @ 18.5.2012, 10:02)... 19.5.2012, 13:36
nail Цитата(elelektrik5544 @ 18.5.2012, 11:02)... 21.5.2012, 17:35
vovan6686 Цитата(Roman D @ 19.5.2012, 13:55) Вычисл... 21.5.2012, 22:26
elelektrik5544 Позвонили, сказали что заземлили, греется по-прежн... 22.5.2012, 20:45
Костян челябинский Прошу прощения, ткните носом в тему, где написано,... 22.5.2012, 20:59
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 22.5.2012, 20... 23.5.2012, 15:17
Костян челябинский Цитата(Roman D @ 23.5.2012, 17:17) Почита... 23.5.2012, 20:29
Rezo Цитата('elelektrik5544')Позвонили, сказали... 22.5.2012, 22:11
с2н5он Цитата(Rezo @ 22.5.2012, 23:11) Ведь мета... 22.5.2012, 22:33
uvk2 Почему никто не вспомнит про катодную защиту газоп... 22.5.2012, 22:44
с2н5он ни к чему подобные книжки здесь 23.5.2012, 21:10
Roman D Цитата(с2н5он @ 23.5.2012, 20:10) ни к че... 23.5.2012, 23:18
Олега Цитата(elelektrik5544 @ 18.5.2012, 10:02)... 24.5.2012, 9:39
elelektrik5544 Относительно ноля на трубе 20-25В.
И относительно ... 24.5.2012, 15:00
ez81 Естественный заземлитель хороший в отличии от прих... 24.5.2012, 16:05
uvk2 Что же плиту подключать через отдельный АВ? И зану... 24.5.2012, 18:36
элкъ Цитата(uvk2 @ 24.5.2012, 18:36) Что же пл... 24.5.2012, 19:54
ez81 Ну, а как Вы думаете где тут ОСУП ДОСУП при двухпр... 24.5.2012, 19:34
ez81 ИС -изолирующее соединение устанавливает газовая с... 24.5.2012, 20:24
Работник На сколько знаю, ИС ставят на вводе в многоквартир... 24.5.2012, 20:45
ez81 Цитата(Работник @ 24.5.2012, 20:45) На ск... 25.5.2012, 18:27
элкъ Цитата(ez81 @ 25.5.2012, 18:27) Проживаю ... 25.5.2012, 21:01
ez81 Цитата(элкъ @ 25.5.2012, 21:01) а я обслу... 26.5.2012, 14:23![]() ![]() ![]() |
|