PE, N , 4х и 5и проводная система |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
PE, N , 4х и 5и проводная система |
12.5.2012, 13:51
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
При составлении однолинейных схем столкнулся (раньше не задумывался) с тем что каждый щит должен быть заземлен, так же в некоторых щитах имеется "приходящий" "ноль" (N) от подстанции (ТП)
![]() Можно ли в реальности делать так, как сделано на щите ОЩ-13? Могу ли я объединять вообще PE и N? |
|
|
![]() |
15.5.2012, 21:30
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
возникает небольшой вопрос на ТП стоит QF-5 160 а QS 250 (пологаю, что было в наличии, то и ставили?)
ну и конечно заменить кабель рп6 до рщ 7 на 4х жильный. не положено использовать ОПЧ в качестве единственного проводника. На счёт разделения системы на TN-C-S. Можно конечно если будете ставить УЗО, вопрос в том насколько оно здесь необходимо, (думаю если у вас ноль глухо сидит на земле не обязательно применять дополнительные средства защиты). А вообще то система TN-S (т.е 5 проводная) более надёжна, если еще не построили делайте лучше её. Так как еще в 2009 году запретили строить TN-C в жилых домах и в общественных зданиях (я понимаю здесь речь идет о производстве). TN-C использовали постоянно только из за экономиии. При составлении однолинейных схем столкнулся (раньше не задумывался) с тем что каждый щит должен быть заземлен, и обязательно занулен, т.к. в TN-C нельзя заземлять без зануления, а занулять без заземления можно. ( я так понимаю вы имели в виду землю которая уже занулена ( просто заземление и зануление не синонемы, как многие считают)). Сообщение отредактировал nail - 15.5.2012, 21:21 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
|
|
16.5.2012, 11:27
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 27423 |
возникает небольшой вопрос на ТП стоит QF-5 160 а QS 250 (пологаю, что было в наличии, то и ставили?) OF - аппарат защиты, т.е. автомат QS - разъединитель, в данном случае разъединительные ножи, которые выдерживают 250А ну и конечно заменить кабель рп6 до рщ 7 на 4х жильный. не положено использовать ОПЧ в качестве единственного проводника. от РП-6 до РП-7 я так пологаю вы имели ввиду, а может мне на схеме 3 жилы исправить на 4) авось инспектор не заметит На счёт разделения системы на TN-C-S. Можно конечно если будете ставить УЗО, вопрос в том насколько оно здесь необходимо, (думаю если у вас ноль глухо сидит на земле не обязательно применять дополнительные средства защиты). Что подразумевается под "ноль глухо сидит на земле? Обрисую картину, есть щит (металлический), корпус щита заземлен, внутри корпуса из под болта выведен проводник который идёт на "ноль" так сделано в РП-7, да и впринципи в каждом щите, даже если вводной кабель 4х жильный, ноль идёт в схему, а так же присоединен на заземленный корпус. А вообще то система TN-S (т.е 5 проводная) более надёжна, если еще не построили делайте лучше её. Так как еще в 2009 году запретили строить TN-C в жилых домах и в общественных зданиях (я понимаю здесь речь идет о производстве). TN-C использовали постоянно только из за экономиии. Здания предприятия ещё немецкие, но основан он русскими в 1945г. Последняя реконструкция электросетей была в 2002-2004гг. Была установлена новая КТПК 160/6/0,4 заменены кабельные линии нагрузки, соответственно и экономили, а может где-то и оставили старое (не исключаю, что кабель от РП-6 до РП-7 остался старый) После реконструкции инспектор энергонадзора был один раз (второй раз, уже при мне в том году). Пока он особо не предъявлял притензий по поводу системы заземления, но тонко намекает на то что, сделать TN-S и обязательно занулен, т.к. в TN-C нельзя заземлять без зануления, а занулять без заземления можно. ( я так понимаю вы имели в виду землю которая уже занулена ( просто заземление и зануление не синонемы, как многие считают)). Помогите разобраться с этим более доступным и наглядным языком, если это возможно. И ещё цитирую ПУЭ: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это что означает, что я в осветительных щитах, где используется однофазная сеть, не могу использовать систему TN-C. И ещё возник вопрос, есть РП, в которой с ТП приходит 3 фазы и N, Если я хочу переделать этот щит (щит заземлен) на систему TN-C-S, как мне это правильно сделать? Вот быстро накидал, растолкуйте бестолковому что есть что и как правильно сделать? Как я понимаю, это система TN-C-S ![]() А это TN-S?
Сообщение отредактировал VanUliK - 16.5.2012, 11:30 |
|
|
18.5.2012, 14:06
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не вы ли хотели получить систему TN-C-S с точкой разделения в РП?
И ещё возник вопрос, есть РП, в которой с ТП приходит 3 фазы и N, Если я хочу переделать этот щит (щит заземлен) на систему TN-C-S, как мне это правильно сделать? На ваших дальнейших рисунках присутствовали отдельные шины N и РЕ. Потому вам и советовали, как их правильно "обустроить" (подключить) для системы TN-C-S. 4-й проводник (PEN, а не N) питающей линии сначала подключается к РЕ-шине, между N и РЕ перемычка. В системе TN-C только PEN-шина. |
|
|
VanUliK PE, N 12.5.2012, 13:51
с2н5он думается нельзя
а с РП-7 до ОЩ-13 что идет? 12.5.2012, 14:01
VanUliK С РП до щита идет кабель, марку ещё не прописал, т... 12.5.2012, 14:07
RomanNV Вы хотите сделать из системы ТТ систему ТN-S?
Нет,... 12.5.2012, 14:27
VanUliK А можно для "нуба" объяснить по-русски ч... 12.5.2012, 14:41
Nic а при чём тут система ТТ? Если у нас L1,L2,L3 и РЕ... 12.5.2012, 14:57
RomanNV Может я другую схему смотрю?
У вас в РП 3-ж кабель... 12.5.2012, 15:39
ЛЕША КРПТ=КГХЛ 3х25. 5метров, сдаётся мне, что рабочий ... 12.5.2012, 16:33
muha409 Мне кажется так сделать можно, только разделять ну... 12.5.2012, 17:40
Олега Цитата(muha409 @ 12.5.2012, 17:40) .. раз... 12.5.2012, 20:17
nail Цитата(VanUliK @ 12.5.2012, 13:51) Можно ... 12.5.2012, 23:38
uvk2 Вывод - заменить кусок кабеля РП6 - РП7 на четырех... 13.5.2012, 5:19
nikola.tesla 1. ОЩ-13 - РП-7 - 3-х жильный, в ОЩ-13 N - изолиро... 13.5.2012, 16:19
VanUliK А по РП-7 по заземлению (если учесть что подведен ... 14.5.2012, 10:33
VanUliK Вот что навоял
Прокомментируйте, покритикуйте, сд... 14.5.2012, 16:19
Введите ваше имя По поводу щитка ОЩ-13.
Как уже писал выше, можно ... 15.5.2012, 12:26
VanUliK Цитата(Введите ваше имя @ 15.5.2012, 11:2... 15.5.2012, 16:55
nail Цитата(VanUliK @ 16.5.2012, 11:27) OF - а... 17.5.2012, 0:29

VanUliK Цитата(nail @ 16.5.2012, 23:29) QS 250 А ... 17.5.2012, 10:17

Олега Цитата(nail @ 17.5.2012, 0:29) ..нужно по... 17.5.2012, 18:31
VanUliK RE: PE, N 17.5.2012, 11:58
uvk2 Может я и неправ, но сдаётся мне, что если вы уж р... 17.5.2012, 17:57
VanUliK В РП-8А система TN-C-S ? PE то соединяется не 5ой ... 18.5.2012, 8:26
VanUliK что-то я совсем запутался, если не затруднит, в pa... 18.5.2012, 14:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 21:37 |
|
|
|
|