![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Собственно, вот схема разводки по квартирному щитку
Ну там, ессно, на розетки ВВГ нг ls 3х2,5, на освещение 3х1,5, на ввод 3х4 Вроде все правильно развел? По номиналам нормально? На кондиционер достаточно однополюсного АВ, или дифф надо? УЗО в целях экономии не предлагать, ибо дифф компактнее. Сообщение отредактировал roadster - 17.2.2012, 18:23 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Еще вопрос по данной схеме.
Хочу поставить в щиток УЗМ-51М от меандра. Плюс противопожарное узо типа А на 100 мА утечки. 1. Никак не соображу, в каком порядке отностительно ввода ставить вводной автомат, узо и УЗМ. 2. И, как я полагаю, в квартирном щитке можно отказаться от вводного автомата. Ибо такой же автомат есть на этажном щитке, до узо, а после узо будут групповые автоматы/диффавтоматы. Верно? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |