Подбор сечения кабеля под розетки

Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2012, 20:57
Сообщение #1





Гости






СОБИРАЮСЬ ПРОВОДИТЬ ПРОВОДКУ В ГАРАЖЕ, ЕСТЬ АВТОМАТ НА 25 АМПЕР. НА РОЗЕТКИ, КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ДОПУСТИМО. (2 - ПОЙДЕТ?) ЕСЛИ ДОПУСТИМ, НАДО ПОКЛЮЧИТЬ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕНТОР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kodiko
сообщение 13.5.2012, 22:09
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 27173



2,5 мм(2) медный держит 6,6 кВт тоесть в притирку и не надолго хватит вам его. лучше 4 квадрата поставить он 9 кВт держит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.5.2012, 22:29
Сообщение #3





Гости






Цитата(Kodiko @ 13.5.2012, 22:09) *
2,5 мм(2) медный держит 6,6 кВт тоесть в притирку и не надолго хватит вам его. лучше 4 квадрата поставить он 9 кВт держит.

Спасибо, благодарю за помощь)