Имеется потолок из ПВХ панелей, расстояние от базового потолка примерно 8-9 см.
В панели встраивается 4 светильника с галогенными лампами. Вопрос1: насколько безопасна прокладка проводов сечением 0.5 до галогенок? Расстояние примерно 30-60 см, соединены через блок защиты галогенных ламп последовательно. Мощность ламп 35 Вт, напряжение 220 В. По расчетам получается достаточно сечения 0.5.. Вопрос2: от светильников идет сильный нагрев. Как можно обезопасить провода от нагрева, как я понимаю изоляция у них не теплозощитная. Сейчас решается - снимать потолок и переделывать все или же обойтись малыми силами. Прошу помощи, спасибо. |
|
|
![]() |
14.3.2007, 17:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата то есть лучше взять 1.5, но с 0.5 тоже можно? Или все же риск большой?
Потом, как лучше всю эту проводку разместить - сейчас провода просто скреплены изолентой и прикреплены к деревянным направляющим потолка.. Нужно ли убирать провода в трубу (напоминаю, все это дело монтируется на потолке в ванной) Не могу счас найти, но в ПУЭ как-то читал, что, при автомате на линии до 25 А включительно, сечение гибкого провода может быть от 0,35 мм.кв.. На квартирные проводки 0,5 мм.кв. лучше не применять - он слишком жидкий. Отводы от клеммника люстры к патронам и то от 0,75 до "единички". Если автомат 16 амперный лучше примени 1,5 мм.кв. С проводом ПВ используй гофру ПВХ, а ещё лучше применить кабель ПУНП, ПВС или ВВГ - гофра не нужна. (если сильно хочется - можно и то и другое совместить) . -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
nickname Галогенные светильники в ванной + потолок ПВХ 14.3.2007, 15:38
Flash Лучше взять провод потолще: 1,0 (многожильный) или... 14.3.2007, 16:02
nickname то есть лучше взять 1.5, но с 0.5 тоже можно? Или ... 14.3.2007, 16:09
Гость Цитата"Потом, как лучше всю эту проводку разм... 14.3.2007, 17:12
Феодор Ситуация такая, что провод уже проложен? Если по р... 14.3.2007, 18:42
andrey357 ЦитатаСогласно ПУЭ в подвесном потолке из горючих ... 14.3.2007, 20:59
kivan ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
от 2 апреля 2004 г. N 7/2004... 14.3.2007, 23:08
kivan Возник спор - "толстый" или "тонкий... 14.3.2007, 23:13
nickname Не знаю, сомнения вчера меня так и не оставили, ре... 15.3.2007, 7:56
nickname 4862 15.3.2007, 9:24
Flash Правила прокладки проводок и управляющей и осветит... 16.3.2007, 16:24
BUGS Цитата(Flash)Правила прокладки проводок и управляю... 16.3.2007, 16:58
BUGS Цитата(Flash)Правила прокладки проводок и управляю... 16.3.2007, 16:59
Flash Вот шпасибо так шпасибо, скинь на мыло flasher2@ya... 16.3.2007, 17:03![]() ![]() ![]() |
|