Здравствуйте. Прошу прощения у особо доброжелательных..... Поиск ответов не дал, поэтому сформирована новая тема. Итак... Индивидуальный ввод до 15 кВт (те самые 15 кВт, что любезно предоставляются бесплатно каждому россиянину при наличии правоустанавливающих документов)...... Испытываются обязательно: сопротивление заземлителя, металлосвязь, петля фаза-нуль, сопротивление изоляции проводов и кабелей отходящих. УЗО, как я правильно понял является интеллектуальным готовым устройством с собственной схемой проверки и проверяется нажатием кнопки "Тест", согласно паспорта устройства. Прогрузка автоматов или, скажем "испытание расцепителей" - дело добровольное. Верно? А то что-то я подзапутался. Когда создавали лабораторию, Ростехнадзор грузанул, как обычно...... типа "И вот это надо и вот это....." а более подробное изучение вопроса привело к пониманию, что не нужно было покупать прибор РТ...... В общем, хелп !!!
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
не, маненько не так. По ГОСТу отключающий диф. ток должен находиться в пределах 0,5-1 номинального. Методика - проверяется несрабатывание при токе 0,5 и срабатывание при токе 05-1 за время не более 0,3 сек. Реальные измерения в протоколе есть там видно что практически все узо при 20-25 мА срабатывают а не 30мА.
А про перепечатку прога сама на первом листе эту надпись вставляет. Там еще есть что "на каждом листе протокола ставится печать ИЛ" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
А про перепечатку прога сама на первом листе эту надпись вставляет. Там еще есть что "на каждом листе протокола ставится печать ИЛ" А!!! Точно! Оно так-то не показывает в программе эту пивную надпись, а при печати делает..... Понял. Я просто титул не распечатывал... не, маненько не так. По ГОСТу отключающий диф. ток должен находиться в пределах 0,5-1 номинального. Методика - проверяется несрабатывание при токе 0,5 То есть я должен подать ток утечки, равный 50% номинального и наблюдать параметр "несрабатывания УЗО" ? Ну, понаблюдал минут 10..... теперь надо подать более 50% и дождаться отсечки? Скажите, вы случайно не знаете электронную почту человека, который все это генерирует? У меня есть, что ему сказать........ Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 11.5.2012, 8:54 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |