Имеется потолок из ПВХ панелей, расстояние от базового потолка примерно 8-9 см.
В панели встраивается 4 светильника с галогенными лампами. Вопрос1: насколько безопасна прокладка проводов сечением 0.5 до галогенок? Расстояние примерно 30-60 см, соединены через блок защиты галогенных ламп последовательно. Мощность ламп 35 Вт, напряжение 220 В. По расчетам получается достаточно сечения 0.5.. Вопрос2: от светильников идет сильный нагрев. Как можно обезопасить провода от нагрева, как я понимаю изоляция у них не теплозощитная. Сейчас решается - снимать потолок и переделывать все или же обойтись малыми силами. Прошу помощи, спасибо. |
|
|
![]() |
| Гость_nickname_* |
14.3.2007, 16:09
Сообщение
#2
|
|
Гости |
то есть лучше взять 1.5, но с 0.5 тоже можно? Или все же риск большой?
Потом, как лучше всю эту проводку разместить - сейчас провода просто скреплены изолентой и прикреплены к деревянным направляющим потолка.. Нужно ли убирать провода в трубу (напоминаю, все это дело монтируется на потолке в ванной) |
|
|
nickname Галогенные светильники в ванной + потолок ПВХ 14.3.2007, 15:38
Flash Лучше взять провод потолще: 1,0 (многожильный) или... 14.3.2007, 16:02
Гость Цитата"Потом, как лучше всю эту проводку разм... 14.3.2007, 17:12
Flash Цитатато есть лучше взять 1.5, но с 0.5 тоже можно... 14.3.2007, 17:53
Феодор Ситуация такая, что провод уже проложен? Если по р... 14.3.2007, 18:42
andrey357 ЦитатаСогласно ПУЭ в подвесном потолке из горючих ... 14.3.2007, 20:59
kivan ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
от 2 апреля 2004 г. N 7/2004... 14.3.2007, 23:08
kivan Возник спор - "толстый" или "тонкий... 14.3.2007, 23:13
nickname Не знаю, сомнения вчера меня так и не оставили, ре... 15.3.2007, 7:56
nickname 4862 15.3.2007, 9:24
Flash Правила прокладки проводок и управляющей и осветит... 16.3.2007, 16:24
BUGS Цитата(Flash)Правила прокладки проводок и управляю... 16.3.2007, 16:58
BUGS Цитата(Flash)Правила прокладки проводок и управляю... 16.3.2007, 16:59
Flash Вот шпасибо так шпасибо, скинь на мыло flasher2@ya... 16.3.2007, 17:03![]() ![]() ![]() |
|