Галогенные светильники в ванной + потолок ПВХ

Гость_nickname_*
сообщение 14.3.2007, 15:38
Сообщение #1





Гости






Имеется потолок из ПВХ панелей, расстояние от базового потолка примерно 8-9 см.
В панели встраивается 4 светильника с галогенными лампами.


Вопрос1: насколько безопасна прокладка проводов сечением 0.5 до галогенок? Расстояние примерно 30-60 см, соединены через блок защиты галогенных ламп последовательно.
Мощность ламп 35 Вт, напряжение 220 В.
По расчетам получается достаточно сечения 0.5..

Вопрос2: от светильников идет сильный нагрев. Как можно обезопасить провода от нагрева, как я понимаю изоляция у них не теплозощитная.

Сейчас решается - снимать потолок и переделывать все или же обойтись малыми силами. Прошу помощи, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 14.3.2007, 16:02
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Лучше взять провод потолще: 1,0 (многожильный) или 1,5мм.кв. - и забыть о нём.

Насчёт термостойкой изоляции: провода с такой изоляцией меньше 2,5 мм.кв. не встречал, но если обычный провод к светильнику вплотную не прислонять и лампы большей, чем рекомендовано, мощности не вкручивать, то ничего страшного с ним не случится.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nickname   Галогенные светильники в ванной + потолок ПВХ   14.3.2007, 15:38
- - Flash   Лучше взять провод потолще: 1,0 (многожильный) или...   14.3.2007, 16:02
- - nickname   то есть лучше взять 1.5, но с 0.5 тоже можно? Или ...   14.3.2007, 16:09
- - Гость   Цитата"Потом, как лучше всю эту проводку разм...   14.3.2007, 17:12
- - Flash   Цитатато есть лучше взять 1.5, но с 0.5 тоже можно...   14.3.2007, 17:53
- - Феодор   Ситуация такая, что провод уже проложен? Если по р...   14.3.2007, 18:42
- - andrey357   ЦитатаСогласно ПУЭ в подвесном потолке из горючих ...   14.3.2007, 20:59
- - kivan   ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР от 2 апреля 2004 г. N 7/2004...   14.3.2007, 23:08
- - kivan   Возник спор - "толстый" или "тонкий...   14.3.2007, 23:13
- - nickname   Не знаю, сомнения вчера меня так и не оставили, ре...   15.3.2007, 7:56
- - nickname   4862   15.3.2007, 9:24
- - Flash   Правила прокладки проводок и управляющей и осветит...   16.3.2007, 16:24
- - BUGS   Цитата(Flash)Правила прокладки проводок и управляю...   16.3.2007, 16:58
- - BUGS   Цитата(Flash)Правила прокладки проводок и управляю...   16.3.2007, 16:59
- - Flash   Вот шпасибо так шпасибо, скинь на мыло flasher2@ya...   16.3.2007, 17:03