Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Номиналы токов апаратов защиты , почему имнно 16, 25, 32, 63

Артем Тольятти
сообщение 8.5.2012, 9:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Почему раньше шли номиналы апаратов защиты 15, 20, 30, 40, 50, 60 А, А СЕЙЧАС ИМЕНО 16, 20, 25, 32...63 А, особенно интересно почему именно 32 и 63 а не 30 и 60 А, это обусловлено какими-то упрощенными расчетами, кратность чему-либо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 10.5.2012, 13:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Совершенно верно, эти ряды придуманы для унификации абсолютно во всех инженерных областях, чтобы разработчики могли проектировать свои устройства без этапа предварительного согласования с остальными смежными и не очень разделами.
И это является неотьемлимым условием при проектировании нетолько у нас, но и в других странах.
Возможно есть исключения для военки, космоса и атомной промышленности, но в остальном так.
Ну и сами ряды тоже одним R10 не ограничиваются.
Есть упрощённый ряд R5. В этом ряду номиналы бы выглядели так: 10, 16, 25, 40, 63, 100 ...
А более мелкий ряд R20 выглядел бы так: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36....
Выбор ряда зависит от класса точности проектируемого оборудования.
Это можно увидеть например если посмотреть на номиналы резисторов различного класса точности в каталогах магазинов, или в справочниках.
Все их номиналы будут соответствовать этим рядам. У прецизионных резисторов количество номиналов будет гораздо больше, чем у 10%-х.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артем Тольятти   Номиналы токов апаратов защиты   8.5.2012, 9:34
- - ScorpionXXX   Я предположу что они ориентировались на номинальн...   8.5.2012, 9:56
- - OVB2012   Товарищь Скорпион абсолютно прав - номиналы автома...   8.5.2012, 15:06
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(OVB2012 @ 8.5.2012, 15:06) Товарищ...   8.5.2012, 23:43
|- - Roman D   Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.5.2012, 22:43)...   9.5.2012, 5:38
|- - Олега   У АВВ есть модульный 0,5А (STOS201C0,5) Цитата(Гос...   9.5.2012, 14:41
- - с2н5он   1.0 А ставили на ЛН на лестничной площадке   9.5.2012, 11:20
- - Гость_Алексей_*   Цитата(Roman D @ 9.5.2012, 5:38) Чёт я та...   9.5.2012, 16:21
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.5.2012, 16:21)...   9.5.2012, 23:50
||- - Гость_Алексей_*   Цитата(Олега @ 9.5.2012, 23:50) Например ...   10.5.2012, 8:25
|- - Олега   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.5.2012, 16:21)...   10.5.2012, 0:55
- - uvk2   Олега, эта табличка откуда взята?   10.5.2012, 5:56
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 10.5.2012, 6:56) Олега, эта...   10.5.2012, 11:32
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 10.5.2012, 12:32) Не помню...   10.5.2012, 13:46
- - RomanNV   Ребят, всё гораздо проще. Нет тут никакой привязки...   10.5.2012, 12:14
- - Олега   С наукой не поспоришь а ГОСТ вызывает недоумени...   10.5.2012, 13:14
- - RomanNV   Совершенно верно, эти ряды придуманы для унификаци...   10.5.2012, 13:31
- - Артем Тольятти   Получается, что каждый следующий номинал в ряде 10...   10.5.2012, 14:11
- - savelij®   Номинал "13" существует и автоматы с эти...   10.5.2012, 14:20
- - RomanNV   Артём, я же написал формулу, вот по ней и считайте...   10.5.2012, 14:20
- - OBON   Цитата(RomanNV @ 10.5.2012, 16:31) Соверш...   11.5.2012, 6:03
- - НАТА ША   'RomanNV', мой респект, спасибо за информа...   11.5.2012, 9:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 19:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены