![]() Номиналы токов апаратов защиты , почему имнно 16, 25, 32, 63 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Номиналы токов апаратов защиты , почему имнно 16, 25, 32, 63 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Почему раньше шли номиналы апаратов защиты 15, 20, 30, 40, 50, 60 А, А СЕЙЧАС ИМЕНО 16, 20, 25, 32...63 А, особенно интересно почему именно 32 и 63 а не 30 и 60 А, это обусловлено какими-то упрощенными расчетами, кратность чему-либо?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Ребят, всё гораздо проще.
Нет тут никакой привязки ни к кабельной продукции, ни к электродвигателям. Данная последовательность чисел называется, ЕМНИМС, R10. Во всём "виновата" наука Метрология. Последовательность ряда можно легко высчитать по формуле: аn=a1xф^(n-1) где для ряда R10 ф=корню 10 степени из 10=/=1,25 Эта последовательность чисел применяется нетолько в электротехнике относительно номинальных токов автоматов, но и во многих других областях (например номинальные манометрические ступени в гидравлике и т.п.) Вот например посмотрите на диаметры ПВХ-гофрированных труб. Там тот же самый ряд диаметров. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |