Номиналы токов апаратов защиты , почему имнно 16, 25, 32, 63 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номиналы токов апаратов защиты , почему имнно 16, 25, 32, 63 |
8.5.2012, 9:34
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Почему раньше шли номиналы апаратов защиты 15, 20, 30, 40, 50, 60 А, А СЕЙЧАС ИМЕНО 16, 20, 25, 32...63 А, особенно интересно почему именно 32 и 63 а не 30 и 60 А, это обусловлено какими-то упрощенными расчетами, кратность чему-либо?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.5.2012, 16:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Чёт я таких не видел. А покажите-ка! ![]() Да пожалуйста,например АЕ2036,если не ошибаюсь начинаются от 0.16А. Нет ошибаюсь,с 0.3А. У АВВ есть модульный 0,5А (STOS201C0,5) Своё мнение огласите, пожалуйста. ИМХО,под стандартные нагрузки,например электродвигателей.Объясню свою позицию:например автомат 16А- включит двиг.7.5кВт,а вот сечение кабеля зависит от расстояния между автоматом и двигателем,кабель по расчетам может быть и 6,10,16,25 и т.д.мм2.Вывод,стандартные токи автоматов ни как не связаны с сечением кабеля. Нарыл на просторах инета,ГОСТ6827-76"Номинальные токи электрооборудования и приемников электроэнергии",значения в таблице этого ГОСТа точ в точ совпадают со стандартными значениями номиналов автоматов. |
|
|
Артем Тольятти Номиналы токов апаратов защиты 8.5.2012, 9:34
ScorpionXXX Я предположу что они ориентировались на номинальн... 8.5.2012, 9:56
OVB2012 Товарищь Скорпион абсолютно прав - номиналы автома... 8.5.2012, 15:06
Гость_Алексей_* Цитата(OVB2012 @ 8.5.2012, 15:06) Товарищ... 8.5.2012, 23:43
Roman D Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.5.2012, 22:43)... 9.5.2012, 5:38
Олега У АВВ есть модульный 0,5А (STOS201C0,5)
Цитата(Гос... 9.5.2012, 14:41
с2н5он 1.0 А ставили на ЛН на лестничной площадке 9.5.2012, 11:20
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.5.2012, 16:21)... 9.5.2012, 23:50

Гость_Алексей_* Цитата(Олега @ 9.5.2012, 23:50) Например ... 10.5.2012, 8:25
Олега Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.5.2012, 16:21)... 10.5.2012, 0:55
uvk2 Олега, эта табличка откуда взята? 10.5.2012, 5:56
Олега Цитата(uvk2 @ 10.5.2012, 6:56) Олега, эта... 10.5.2012, 11:32
savelij® Цитата(Олега @ 10.5.2012, 12:32) Не помню... 10.5.2012, 13:46
RomanNV Ребят, всё гораздо проще.
Нет тут никакой привязки... 10.5.2012, 12:14
Олега С наукой не поспоришь
а ГОСТ вызывает недоумени... 10.5.2012, 13:14
RomanNV Совершенно верно, эти ряды придуманы для унификаци... 10.5.2012, 13:31
Артем Тольятти Получается, что каждый следующий номинал в ряде 10... 10.5.2012, 14:11
savelij® Номинал "13" существует и автоматы с эти... 10.5.2012, 14:20
RomanNV Артём, я же написал формулу, вот по ней и считайте... 10.5.2012, 14:20
OBON Цитата(RomanNV @ 10.5.2012, 16:31) Соверш... 11.5.2012, 6:03
НАТА ША 'RomanNV', мой респект, спасибо за информа... 11.5.2012, 9:09![]() ![]() ![]() |
|