На предприятии ТП стоит общий счетчик активной энергии,потом питание идет потребителям у каждого потребителя стоят свои счетчики.Так вот в чем проблема предположим предприятие нажгло 40000 кв/ч а потребители все вмести 10000 кв/ч
при неработающем предприятии!!! У самого предприятия 2 комп. и свет.Утечек налево нет.Единственное что может быть, это не или плохой контакт нулевого провода или его обрыв.Ну неможет цех при силе тока 30А по одной фазе и это целый
день 24 часа работы,нагорать в месяц 150кв/ч.Только у одного потребителя подходят 4 провода и все равно показания явно занижены ,налево не чего не подключено.Может кто объяснит в чем дело.Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 14.3.2007, 12:56
Сообщение #2





Гости






Достаточно замкнуть накоротко вторичные обмотки ТТ и счетчик будет стоять.
Необходимо доступ к цепям учета ограничить, включая проводку и вводной защитно-коммутационный аппарат. Для чего вводно-учетную часть закрыть кожухом и опломбировать. Подобрать ТТ по нагрузке .