Сечения кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечения кабеля |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.5.2012, 13:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Электрик часть проводки. А именно на холодильник, телевизор, часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5 квадрата. Автомат поставил 16А. на сколько это большой косяк. С этим можно жить. Проводка не поплавится? Спасибо
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
4.5.2012, 20:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
но сколько соит розеток на этом автомате и не будет ли перегрузки по кабелю - это другой вопрос. Существует стандартный ряд автоматических выключателей, 13 А в нем нет, наиболее употребляемые в быту .....6, 10, 16, 20, 25, 32, 40...... Так если на 1,5 квадрата допустимо ставить 16A. То при перегрузе автомат должно выбивать и кабелю ни чего не будет. или не так? |
|
|
Гость_Дмитрий_* Сечения кабеля 4.5.2012, 13:12
savelij® Цитата...часть розеток на кухне сделал кабелем 1,5... 4.5.2012, 13:38
зелёный желторотик Цитата(savelij® @ 4.5.2012, 13:38) 13А
а ... 4.5.2012, 16:03
RomanNV По ПУЭ 1,5мм2 допустимо для меди. И автомат на 16А... 4.5.2012, 13:44
savelij® Выпускаются. Насколько массово не знаю, ибо у конв... 4.5.2012, 16:53
Гость Можно оставит автомат 16А или лучше поменять на 10... 4.5.2012, 19:19
4udak Цитата(RomanNV @ 4.5.2012, 13:44) По ПУЭ ... 4.5.2012, 20:27
savelij® Цитата(4udak @ 4.5.2012, 21:27) Существуе... 4.5.2012, 20:33
savelij® Цитата(Гость @ 4.5.2012, 21:39) То при пе... 4.5.2012, 21:12
protector Автор, а Вы уверены, что в нем 1,5, а не 1,как час... 4.5.2012, 20:53
Гость Цитата(protector @ 4.5.2012, 20:53) Автор... 4.5.2012, 21:01![]() ![]() ![]() |
|