Нужно испытать трансформатор масляный ТМ-1000/6-0,4, из средств испытаний только мегер на 1000В, и пробу масла(на пробой) я возьму, говорят что вроде сгорел давно но может и целый. пробовать включать на рабочее напряжение не дают-боятся. моста или птф нет. Подскажите пожалуйста каким образом определить целые ли обмотки вн и нн . спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 4.5.2012, 5:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А кто нибудь может сказать какую мощность потребляет тр-р 630 кВА 6/0.4 на холостом ходу? Как это вычисляется?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- max9   Испытания трансформатора   26.8.2011, 21:26
- - с2н5он   подайте на него 220   27.8.2011, 6:57
- - max9   а на какую сторону подавать , на вн или нн? и како...   27.8.2011, 7:50
- - dimone493   1. Померьте сопротивление изоляции по схемам указа...   27.8.2011, 12:12
- - max9   все понятно, но хотелось бы уточнить относительно ...   27.8.2011, 16:12
- - с2н5он   ну дык ить для такого напряжения можно и нагрузку ...   27.8.2011, 16:15
- - max9   Я имею в виду когда подам на сторону вн 380 и буду...   27.8.2011, 16:20
- - dimone493   измерение напряжений на ХХ может и не показать пар...   28.8.2011, 15:31
- - max9   Спасибо большое всем за помощь , буду пробовать.   28.8.2011, 15:52
- - max9   Вот сегодня пытал транс, сперва мегером крутил- вр...   29.8.2011, 14:47
|- - ЛЕША   Судя по величине сопротивления изоляции - нет. Изо...   29.8.2011, 15:40
- - max9   Я имею ввиду по тому что я намерял, можно сказать ...   29.8.2011, 18:27
|- - ЛЕША   А со стороны ВН не были включены ЗН? Или переносно...   30.8.2011, 14:29
- - max9   Нет, ничего заземляющего не было, я же 380 подавал...   30.8.2011, 14:40
|- - ЛЕША   Зазор между электродами проверяли в пробойнике? Пр...   30.8.2011, 14:45
- - max9   да перед замером   30.8.2011, 14:56
- - ЛЕША   Как? Хорошо бы сравнить с другим, заведомо исправн...   30.8.2011, 15:01
- - max9   ну я вот беру мегер ,кручу, концы его разомкнуты п...   30.8.2011, 15:10
|- - ЛЕША   400В ты подал на сторону ВН, 6000/400=15 (коэфф.тр...   30.8.2011, 15:22
- - max9   Сейчас уже не могу , ни в обратку ни как, нет тех...   30.8.2011, 15:34
|- - ЛЕША   Да, по твоим данным можно точно сказать, что на ст...   30.8.2011, 15:58
- - max9   А если подать на него 6кВ- попробовать включить ег...   30.8.2011, 18:25
- - dimone493   Масло надо поменять, в 90 % случаях помогает. Как...   30.8.2011, 19:40
- - max9   Какая защита стоит пока не знаю вроде предохраните...   30.8.2011, 20:23
- - max9   дак все таки сколько подавать на сторону НН 380 ил...   31.8.2011, 9:33
- - с2н5он   для начала подайте 380 на высокую сторону, естеств...   31.8.2011, 9:39
- - max9   через 380 на стороне нн будет вольт 25, я уже это ...   31.8.2011, 14:35
- - с2н5он   да посмотреть ток, ТЭН можно и на 220 лишь бы клещ...   31.8.2011, 15:45
- - max9   понятно, будем пытать , спасибо всем.   31.8.2011, 16:50
- - dimone493   Я вам напомню что с такой изоляцией надо менять ма...   1.9.2011, 21:03
- - max9   Да , спасибо dimone493 за инфу, я тоже думал прямо...   3.9.2011, 17:42
- - dimone493   Коржи в смысле грязи и муляки всякой. Методом вол...   4.9.2011, 19:10
- - max9101   Приборов больше к сожалению никаких нет.спасибо за...   5.9.2011, 6:36
- - Karasev   Если будете поднимать крышку, попробуйте разобрать...   5.9.2011, 15:53
- - max9101   видимо никто не может ничего сказать по этому пово...   7.9.2011, 6:13
- - Гость_Андрей_*   Есть трансформатор которий служат для преобразован...   25.4.2012, 10:58
- - Работник   Вопрос не по теме, но все таки. Какая вам нужна мо...   25.4.2012, 11:55
- - uvk2   А кто нибудь может сказать какую мощность потребля...   4.5.2012, 5:58
|- - lexs_2006   Цитата(uvk2 @ 4.5.2012, 5:58) А кто нибуд...   4.5.2012, 10:25
- - с2н5он   потери холостого хода http://www.electrik.org/foru...   4.5.2012, 8:07
- - ЛЕША   Вот из ГОСТа табличка   4.5.2012, 14:38
- - uvk2   Спасибо. Означает ли это, что счетчик подключенный...   4.5.2012, 21:05
- - с2н5он   около 1,3   4.5.2012, 22:45